← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#производственный контроль

Требуется ли установка поддона?

Segich83
Опубликовано 13 февр. 2023 г.

Согласно п. 267 ФНП ХОПО: Емкостное оборудование для использования кислот и (или) щелочей объемом 1000 л и более должно быть оснащено поддонами, вместимость которых достаточна для содержания одного аппарата максимальной емкости в случае его аварийного разрушения.

Имеются две емкости, соединенные между собой трубопроводом без отсекающей арматуры, суммарно имеют объем более 1000 л, в этом случае требуется установка поддона. А если в проекте предусмотреть установку быстродействующей отсекающей арматуры, которая будет разделять эти емкости на две, то объем одной будет 400 литров, другой 600. И при разгерметизации объем возможной утечки будет менее 1000 литров.

Вопрос: требуется ли установка поддонов в этом случае?

Ответы (1)

Светлана Подберезина
19 февр. 2023 г.· #2

⮑ Segich83 Сначала поддоны согласно ФНП установите и уже замем можете экспериментировть с запорной арматурой в пределах решений, предусмотренных проектом.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.