Нужно ли пожаротушение (газовое, порошковое) в серверной и в электрощитовых?

Ирина2054
Опубликовано 6 февр. 2023 г.

Нужно ли пожаротушение (газовое, порошковое) в серверной и в электрощитовых?

Ответы (3)

SpecD
6 февр. 2023 г.· #2

Добрый день! Нужно, согласно п. 36 приложение 3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464.

ВА
6 февр. 2023 г.· #3

Автоматическое газовое пожаротушение для серверной обеспечивает сохранность и работоспособность дорогостоящих компьютерных установок, размещенных на площади более 24 квадратных метров. Изолированные площади охраняемых серверных помещений менее 24 м2 оборудуются автоматической противопожарной сигнализацией

В Сп5.13130 таблица А.4 строка 8: Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.

Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, имеющие объем менее 0,1 м3 подлежат защите АУПС, имеющие объем 0,1 м3 и более подлежат защите АУПТ

ОЛ
6 февр. 2023 г.· #4

⮑ Ирина2054

Только не порошковое!!! По закону конечно имеете право, но по факту, не дай бог ложное срабатывание, и оборудование/серваки вы уже не восстановите. Либо газ, либо ОВЭ.

А так конечно все индивидуально. Основной вопрос, на который вы (или вам) должны ответить - это ценность защищаемого оборудования?

Если просто железо, то все равно. Если важная информация, то зависит от важности этой информации. У меня был случай, когда серверное помещение 4 кв.м. обвязали системой пожаротушения, системой аварийного отключения, аварийного энерго-обеспечения и т.д. целый комплекс всего. Там даже разнесли блоки питания и блоки хранения информации по разным стойкам.