← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#1 группа по электробезопасности

Присвоение 1 группы электробезопасности?

МА
Опубликовано 25 янв. 2023 г.

Коллеги,здравствуйте.Я правильно понимаю,что с января этого года нельзя присвоить 1 группу электробезопасности дворнику,сторожу или администратору,уборщику служебных помещений?Организация:спортивная школа.

Ответы (8)

ВА
25 янв. 2023 г.· #2

нет вы понимаете не правильно.

На основании ст. 22 и 214 ТК РФ, а также п.2.3. Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н, всем сотрудникам организации требуется проводить обучение по электробезопасности с присвоением соответствующей группы допуска.

И для того чтобы четко понимать кто относится к неэлектротехническому персоналу необходимо составить перечень должностей, которым присваивается 1 группа по электробезопасности (п.2.3. Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н). Разрабатывает этот перечень ответственный за электрохозяйство в организации, служба охраны труда согласовывает и после этого он должен быть утвержден руководителем.

Не охваченных обучением по электробезопасности в организации быть не должно.

Светлана Подберезина
5 февр. 2023 г.· #3

⮑ Володин Александр На основании ст. 22 и 214 ТК РФ, а также п.2.3. Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н, всем сотрудникам организации требуется проводить обучение по электробезопасности с присвоением соответствующей группы допуска.

В указанных нормах нет указанного требования и не было никогда!

BO
21 февр. 2024 г.· #4

Коллеги, а кто проверяет отсутствие 1 группы по электробезопасности? Не ГИТ же?

Olka
OlkaЭксперт
21 февр. 2024 г.· #5

Кому и какую группу присваивать решает ответственный за электрохозяйство или ответственный за электробезопасность в целом по организации в зависимости от специфики выполняемых работ и условий.

Владимир Беликов
21 февр. 2024 г.· #6

Они выполняют работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током? Бытовые приборы используют? Значит организуйте присвоение группы I по электробезопасности согласно ч.4 статьи 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Евген64
22 февр. 2024 г.· #7

У меня всем в подряд, в том числе и офис. Включаете чайник, микроволновку, свет в туалете будьте добры прослушать как это сделать правильно!

Татьяна
11 февр. 2025 г.· #8

Подскажите, в учреждении нет человека, который может присвоить работникам 1 группу ЭБ..Как быть?

May Day
May DayЭксперт
12 февр. 2025 г.· #9

⮑ Макаров Алексей Здравствуйте.

  1. Если работники используют компьютер для выполнения своих трудовых функций, то I гр. по ЭБ.
  2. Если работники пользуются чайником, что бы налить себе чай в обеденное время, то не обязательно I гр. по ЭБ. Если работники наливают себе чай и греют еду в микроволновке не в обеденное время и это допускается правилами внутреннего трудового распорядка, то I гр. по ЭБ не обязательна, но желательна
  3. Если работники пользуются чайником, что бы налить кому-то чай в рабочее время, то обязательно I гр. по ЭБ. Если налить кому-то чай это трудовая функция (официант) или выполнение "отдельных поручений руководителя" (секретарь)
  4. Если работники занимаются уборкой служебных помещений, где есть возможность одновременного прикосновения к металлическим элементам электрооборудования и к заземлённым металлоконструкциям здания, аппаратам и механизмам, то II гр. по ЭБ вспомогательного персонала обязательна (не электропомещения, но с контуром заземления и электрическими шкафчиками)
  5. Если работники занимаются уборкой служебных помещений без повышенной опасности, где

    5.1 Влажность не выше 75 %

    5.2. Нет пыли с токопроводящими свойствами (древесная пыль не считается, про остальную пыль см. в конце поста)

    5.3. Не токопроводящие полы (не металлические, не железобетонные, не кирпичные)

    5.4. Температура не выше 35 градусов

    то, II гр. по ЭБ не обязательна. Полы в 99% случаев железобетонные, но если перед каждой электроустановкой есть диэлектрический коврик и уборку вы проводите с него, то II гр. по ЭБ так же не обязательна, с учетом, что это не влажная уборка.
  6. Если работники занимаются влажной уборкой помещений с повышенной опасностью, то обязательна II гр. по ЭБ вспомогательного персонала.
  7. Если работники занимаются уборкой электропомещений, то для доступа в сами помещения требуется квалификация (группа по ЭБ) равнозначная квалификации необходимой для эксплуатации электрооборудования в этом помещении. То есть группа не вспомогательного персонала, а ремонтного/оперативно-ремонтного/оперативного III
  8. Если работники занимаются уборкой внутри электрошкафчиков, то либо одним работником с III гр. по ЭБ из числа оперативного/оперативно-ремонтного персонала с правом единоличного осмотра в порядке текущей эксплуатации, либо наряду/распоряжению бригадой из не менее 2х человек (допускающий+производитель = III гр. по ЭБ, член бригады = II гр. по ЭБ)

ПУЭ 1.1.:

Электропомещения — помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

То есть, если это просто служебное помещение, но с электрическим шкафчиками, то это не электропомещение

Квалифицированный обслуживающий персонал — специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок

То есть, сам доступ в электропомещение, а не только уборка подразумевает подготовку обслуживающего персонала, а не уборщика

Пыльные помещения — помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.

То есть, если там просто пыль, но технологический процесс не подразумевает её выделение, то можете считать что помещение не пыльное

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.