Потолки 4 м. Как производить замену лампочек?
Нужен наряд-допуск на работы на высоте + наряд от ответственного за электрохозяйство?
Т.е. на предприятии для замены лампочек надо обучать кого-то на высоту на 2 и 3 группу для выдачи наряда?
Ответы (4)
для большинства случаев по замене ламп выдача наряда-допуска не нужна. Все зависит орт того, как работник добирается до лампочки (места выполнения работ на высоте), имеет ли под собой опору.
Так как высоты не превышает 4 метра, то применяют лестницы с площадкой (имеющей ограждение), либо лестницы (приставные, стремянки). При этом надо учесть, что выполнение работ на лестнице с высоты от 1,8 метра требует использования страховочной системы. Учитывая малый запас высоты у вас должно использоваться закрепление работника за лестницу или конструкцию (по достижении работником места работ - лампочки).
1 или 2 группа у работников - все зависит от характера выполнения работ (требующие самостраховки, не требующие самостраховки, зависит от вида СИЗ) и наличия опыта работ (до 1 года, более 1 года).
2 группа всегда предпочтительней. Старайтесь не держать работников в 1-ой группе.
Учить на 3 группу обязательно, так как у вас есть работы на высоте и соответственно должны быть руководители работ, Ну и ответственные за контроль СИЗ от падения с высоты, составляющие ППР на высоте и ТК при работе на высоте.
со стороны ответственного за электрохозяйство наряд не нужен, работы по замене лампочек внесите в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (они считаются постоянно разрешенными для электрика на закрепленном за ним участке)