Добрый день, уважаемый коллеги. Диэлектрические перчатки первый раз покупаю. Правильно ли я понимаю, что их нужно отдать на поверку, даже если они новые? Или здесь производитель их уже проверил и следующее испытание только в мае? 
Ответы (3)
А где Вы видите здесь штамп об испытаниях? Они просто изготовлены и дата есть.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003
1.4.4. Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.
Не поверка (поверяют измерительное оборудование), а испытание. Да, такая необходимость регламентирована пунктом 1.4.4 инструкции СО 153-34.03.603-2003, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261:
Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.