Ранее ссылались на п. 1.4.4 ПТЭЭП N6, что присваивать должен сотрудник с группой не ниже 3 ( т.е. и 4, и 5), с 07.01.2023 данный пункт отменяется и ссылка идёт на 903н п 2.3. "Присвоение 1 группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу 3 по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу 4 по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации", т.е. электротехнический персонал только с 3 группой выходит?, а специалист по охране труда 4 или 5.
Перекинули эту работу на специалистов по охране труда.
А если на предприятии есть только электротехнический персонал с 4 и 5 группой, получается на специалиста по ОТ все возлагается?
Ответы (6)
Скорее всего хотели сказать не ниже 3, а получилось как всегда.
Я не думаю, что будет нарушением, если присвоение будет проводить руководитель структурки с группой ЭБ более 3, назначенный приказом.
группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу). Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации (обособленного подразделения).
кто и как убедит руководителя, так в приказе и будет отражено, но лучше все же по епархии ответственного за электрохозяйство - электротехнический персонал с группой не ниже 3, у них в вопросах электробезопасности красноречия побольше, чем у СОТа