Товарищи подскажите какой срок у планов по эвакуации и обязательно его подписывать руководителем?
Ответы (6)
и обязательно его подписывать руководителем?
на планах эвакуации обязательна аббревиатура: "Утверждаю...Начальник "?
Ну если они у вас сделаны по ГОСТ 34428-2018
То
9.2.2.6 Срок службы фотолюминесцентных элементов ФЭС в обычных условиях применения внутри помещения, кроме напольной разметки и напольных знаков (где срок службы определяется естественным механическим износом), должен быть указан в технической документации производителя и составлять не менее 5 лет. По истечении срока службы, указанного в технической документации производителя, фотолюминесцентные элементы ФЭС должны быть заменены.
Согласно п. 3.22 ГОСТ 34428-2018, план эвакуации — это: Заранее разработанный план (схема), размещаемый на видном месте в здании или сооружении, в котором указана вся необходимая информация для передвижения людей в безопасную зону (пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, зоны безопасности, места сбора и т.п.), содержатся данные о местонахождении средств спасения, пожарного и медицинского оборудования, кнопок включения пожарной сигнализации, установлен порядок и последовательность первичных действий при обнаружении пожара. Планы эвакуации нужно обеспечить для зданий организаций, в которых может находиться одновременно 50 и более человек. Разработайте планы эвакуации для каждого этажа с рабочими местами для 10 и более человек (п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479). Руководитель организации утверждает план эвакуации, и его вывешивают на видном месте. Специально знакомить работников с планом эвакуации не нужно, но в процессе
Материалы, из которых изготавливаются планы эвакуации, имеют ограниченный срок службы. В частности, это распространяется на фотолюминесцентные (светящиеся в темноте) пленки и красители. Как правило, производители фотолюминесцентных материалов дают гарантию на свою продукцию, которая не превышает 10 лет.
Нормативными документами, однако, срок службы планов эвакуации не установлен. Единственное существующее требование состоит в том, чтобы информация, указанная на плане эвакуации должна соответствовать реальности. Другими словами, если в помещениях произошла перепланировка, изменились места размещения средств первичного пожаротушения, аптечки или стационарного телефона. А также, если произошли кадровые изменения: назначен новый руководитель или лицо ответственное за пожарную безопасность. В этих случаях, необходимо привести планы эвакуации в соответствие с новой информацией. Кроме того, важно придерживаться и срока годности фотолюминесцентных материалов, по ГОСТ Р 12.2.143 – 2009.
В остальном, срок годности планов эвакуации не регламентируется.
А короче: Письмо МЧС России от 14 июня 2022 г. N ИГ-19-1356 "О рассмотрении обращения"...."Учитывая изложенное, специалисты института считают, что для придания плану эвакуации, вывешенному на всеобщее обозрение, статуса официального документа руководителю организации необходимо утверждать его непосредственно на самом плане".... А по срокам, в старом ГОСТЕ, согласно п. 10.7 ГОСТ12.2.143-2009, срок эксплуатации плана эвакуации был 5 лет... А, так сказать, в новом ГОСТ 34428-2018 может п 7.1.2 подойдет: Внешний вид, оптическую плотность и контрастность нанесенного на элемент ФЭС изображения контролируют визуально... Т.е. постарел, "обмусолился", и, самое страшное, подпись директора выцвела, тогда меняйте смело...
Срока годности нет, даже если поменялось лицо его утвердившее.
НО! Вашими лна может быть установлен и другой порядок.
как только изменились условия, связанные с обеспечением пожарной безопасности и эвакуацией работников при пожаре - План эвакуации надо менять. Например появился у здания пристрой. Изменилось количество и места размещения средств пожаротушения, добавились эвакуационные и (или) аварийные выходы. Изменились категории помещений и т.п. Добавились рабочие места (соответственно нужно указать эвакуационный путь для работников на этих местах). Изменилось общее количество граждан (работников) - надо учитывать возможный поток людей при эвакуации, пропускную способность эвакуационных проходов и выходов. Если работников стало менее 10 - План и вовсе не нужен. Здесь одно большое НО - надо учитывать возможных посетителей. План утверждается Руководителем организации.