← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#инспектирование электроустановок

Контроль за работой в электроустановке (КТП)?

ДИ
Опубликовано 31 окт. 2022 г.

Добрый день, уважаемые коллеги! Может ли специалист по охране труда заходить в электроустановку (КТП) с целью контроля за безопасным производством работ работников своей организации на территории электроустановки заказчика. КТП уже передано заказчику и работают по их наряду и их допускащим

Ответы (4)

ЛЮ
31 окт. 2022 г.· #2

⮑ Динар Ишимбаев а у вас группа по электробезопасности есть?

Сережа Морозов
31 окт. 2022 г.· #3

⮑ Динар Ишимбаев если в должностных инструкциях прописано право инспектирования и имеется группа пог э/б, то может - почему нет

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
31 окт. 2022 г.· #4

⮑ Динар Ишимбаев

Приказ от 15 декабря 2020 года N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

ВА
31 окт. 2022 г.· #5

Основная обязанность специалиста по ОТ в организации – контролировать выполнение требований законодательства в области охраны труда. К ним относятся, в том числе, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Во многих организациях специалист по охране труда относится к неэлектротехническому персоналу, если он не инспектирует электроустановки. Тогда он получает I группу по электробезопасности. Однако если в организации есть электроустановки, у специалиста должна быть IV группа (неэлектротехнический персонал) с правом инспектирования электроустановок. V группа по электробезопасности присваивается специалисту по ОТ на предприятиях электроэнергетики (электротехнический персонал). Кроме того, специалист по ОТ может быть членом комиссии по проверке знаний электротехнического персонала, для этого ему должна быть присвоена IV группа по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора (как инспектирующему персоналу).

Специалист по охране труда может получить группу по электробезопасности только в комиссии Ростехнадзора. Единственное условие, которое ограничивает получение сразу IV группы по электробезопасности (с правом инспектирования) – наличие производственного стажа менее 3-х лет (см. Приложение 1 к ПОТЭУ). Если специалист не соответствует этому критерию, контролировать электроустановки он не может. Для специалистов по ОТ с IV группой периодическую проверку правил работы в электроустановках проводят 1 раз в 3 года.

Специалист по охране труда может инспектировать электроустановки при наличии присвоенной ему IV группы по электробезопасности. В его полномочия входит:

  1. Проводить внешний осмотр оборудования
  2. Осуществлять надзор за соблюдением безопасных методов и приемов выполнения работ
  3. Контролировать применение СИЗ при работе в электроустановках
  4. Осуществлять проверку документации, в том числе:

    • Проверка ведения нормативной, проектной и эксплуатационной документации

    • Проверка ведения журналов (обходов и осмотров оборудования, проверки СИЗ и др.)

    • Проверка наличия удостоверений о присвоении групп по электробезопасности

    • Проверка наличия нарядов-допусков
Ваш ответ