Добрый день! ФНП 529 говорит нам о том, что в зависимости от назначения РВС оснащаются дыхательной и предохранительной арматурой... На РВС установлены и предохранительный клапан с огнепреградителем, и дыхательный (КПГ) клапан. В какой документации можно посмотреть на какую величину параметра (давления) КПГ должен быть оттарирован для ацетона и требуется ли отдельная тарировка (настройка) на ацетон.? Регламентирована ли (если да то каким документом) пропускная способность кассеты огнепреградителя для РВС с ацетоном?
Ответы (1)
- Согласно ГОСТ 2768-84 "Ацетон технический", раздел 5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение, п.5.4: «Технический ацетон хранят в стальных, алюминиевых, оцинкованных емкостях или бочках и в стеклянных бутылях в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ».
- Отдельных норм в отношении РВС с ацетоном ни в одном правовом навигаторе нет.
- В соответствии с ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия" каждый резервуар должен быть оборудован дыхательным клапаном. Основная их функция - регулирование давления в газовом пространстве или вакууме вертикальных резервуаров РВС. Кроме этого они выполняют следующие функции:
- поддержание герметичности;
- сокращение потерь нефтепродуктов при испарении;
- обеспечение взрывобезопасности;
- уменьшение загрязнения окружающей среды;
- предотвращение попадания пыли, песка и других частиц;
- предотвращение смешения верхних слоёв с насыщенными нижними слоями.
Требования к дыхательной аппаратуре изложены в Разделе 6.5 "Конструкция и устройства для надёжной и безопасной эксплуатации резервуаров" (п.6.5.5. Дыхательная аппаратура.)
Ацетон, как продукт хранения отсутствует в ГОСТ 31385-2016.
Насчет пропускной способности огнепреградителя. Есть "ГОСТ Р 58031-2017/EN 14015:2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Емкости стальные встроенные, вертикальные, цилиндрические с плоским дном, сварные, устанавливаемые над поверхностью для хранения жидкостей при температуре окружающей среды и выше. Правила проектирования и производства" , в котором определено как производить расчет максимальной пропускной способности вентиляционного оборудования в РВС при притоке и оттоке воздуха в условиях эксплуатации для:
1) продуктов, которые хранятся при температуре ниже 40 °C или давлении паров <= 50 мбар;
2) для обогащенных продуктов (например, метаном);
3) для продуктов, хранимых при температуре выше 40 °C или имеющих давление паров выше 50 мбар.Во вложении вся техническая документация, найденная по Вашему вопросу. Во всех документах маркером желтого цвета выделены фрагменты, связанные с Вашим вопросом (в первом ГОСТе см. стр. 98-100, во втором - стр. 226-227, в третьем - стр. 27, в четвертом - стр. 41).