Получил приказ о создании комиссии по проверке знаний по электробезопасности. Председатель комиссии специалист по охране труда.
Как опротестовать данный документ, на что ссылаться?
Ответы (9)
п 1.4.30., Приказа Министерства энергетики № 6.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. *Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.*
- Этого не достаточно?
СОТ не является ответственным за электрохозяйство.
Основная обязанность специалиста по ОТ в организации – контролировать выполнение требований законодательства в области охраны труда. К ним относятся, в том числе, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Однако если в организации есть электроустановки, у специалиста должна быть IV группа (неэлектротехнический персонал) с правом инспектирования электроустановок. V группа по электробезопасности присваивается специалисту по ОТ на предприятиях электроэнергетики (электротехнический персонал).
Кроме того, специалист по ОТ может быть членом комиссии по проверке знаний электротехнического персонала, для этого ему должна быть присвоена IV группа по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора (как инспектирующему персоналу).
Комиссия должна состоять из пяти человек (минимум), трое из которых (а именно, председатель и два члена комиссии) должны пройти проверку знаний в Ростехнадзоре (см. п. 1.4.30-1.4.31 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, далее – ПТЭЭП).
Специалист по охране труда может получить группу по электробезопасности только в комиссии Ростехнадзора. Единственное условие, которое ограничивает получение сразу IV группы по электробезопасности (с правом инспектирования) – наличие производственного стажа менее 3-х лет (см. Приложение 1 к ПОТЭУ). Если специалист не соответствует этому критерию, контролировать электроустановки он не может.
Для специалистов по ОТ с IV группой периодическую проверку правил работы в электроустановках проводят 1 раз в 3 года.
Полномочия специалиста по ОТ в рамках инспектирования электроустановок Специалист по охране труда может инспектировать электроустановки при наличии присвоенной ему IV группы по электробезопасности. В его полномочия входит:
Проводить внешний осмотр оборудования
Осуществлять надзор за соблюдением безопасных методов и приемов выполнения работ
Контролировать применение СИЗ при работе в электроустановках Осуществлять проверку документации, в том числе:
Проверка ведения нормативной, проектной и эксплуатационной документации
Проверка ведения журналов (обходов и осмотров оборудования, проверки СИЗ и др.)
Проверка наличия удостоверений о присвоении групп по электробезопасности Проверка наличия нарядов-допусков
Ответственный за электрохозяйство Лицо, ответственное за электрохозяйство, может быть только из числа электротехнического персонала, с присвоенной IV группой до 1000 В и V группой выше 1000 В.
Специалист по охране труда относится к неэлектротехническому персоналу, следовательно, назначить его ответственным за электрохозяйство нельзя. Кроме того, он отвечает за инспектирование электроустановок, и если он будет являться также ответственным за электрохозяйство, получится ситуация, что он контролирует «сам себя», а это нарушит требования к организации контроля электроустановок.
Обычно ответственного за электрохозяйство назначают из числа руководителей (например, главный энергетик на предприятии, см. п. 1.2.3 ПТЭЭП).
Если организация не занимается производственной деятельностью, ответственного можно не назначать вообще. Электрооборудование таких организаций может включать в себя:
Вводное устройство
Вводно-распределительное устройство
Осветительные установки
Переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380
В этом случае ответственным за электрохозяйство может быть сам руководитель организации, с письменного согласования с местным подразделением Ростехнадзора (см. п. 1.2.4 ПТЭЭП).
СОТ - не электротехнический персонал, максимум член комиссии. Что вообще за контора , где председатель комиссии специалист по охране труда?
У нас на предприятии в ознакомлении с приказом работники писали - "не согласен". Вот так бывает!
Сама в шоке, но у нас работают юридически подкованные люди, и учат других внимательно изучать то, что подписываешь, и если это нарушает или сильно расширяет функционал - не соглашаться)))
А вы аттестованы как какой персонал? Как административно-технический? Или как инспектирующий?
Специалист по охране турда не может быть председателем комиссии по проверке знаний по электробезопасности.
НЕТ. СОТ максимум может быть членом комиссии и то в организации-Потребителе электрической энергии!
И как могли издать такой приказ, не обговорив предварительно с Вами все детали, свалившегося на Вас "счастья"??
Это минимиум неуважение к Вам, максимум-подстава. Или незнание вообще чего-либо.
Я бы на Вашем месте рассматривал бы смену работы...серьезно..
Глядя на такую ситуацию становится очень грустно, что у руля все меньше по настоящему грамотных людей...
Бегите оттуда при первой возможности.