Добрый день!
В соответствии с п.п. 1.4.30., 1.4.31. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
Если третий прошедший проверку в РТН это специалист по ОТ с IV группой по ЭБ с правом инспектирования, а двое внутри этой комиссии, то будет ли данная комиссия соответствовать вышеуказанным требованиям?
Смущает, то что специалист по ОТ относится к неэлектротехническому персоналу....
Ответы (3)
Пусть Вас это не смущает. Вы всё правильно описали из правил. В комиссии по аттестации внутри компании это пять человек, трое из которых сдавали экзамен в Ростехнадзоре. И не имеет значения входит туда СОТ или нет, но раз он у Вас аттестован на три года как СОТ с правом инспектирования, то почему бы не воспользоваться этим?
В Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей есть указание о том, что специалисту по охране труда, в обязанности которого входит инспектирование электроустановок, прошедшему проверку знаний в объеме IV группы по электробезопасности, выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок своего потребителя. То есть удостоверение действительно только для одной конкретной организации. При переходе в другую организацию потребуется оформлять другое удостоверение. Фактически государственные инспекторы и специалисты по охране труда с точки зрения требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок равны по квалификации в области электробезопасности. И те, и другие инспектируют электроустановки, но не занимаются их монтажом, обслуживанием и ремонтом. Порядок последовательного присвоения групп по электробезопасности от II до IV или V относится к специалистам по охране труда так же, как к остальным работникам. Но оформление протокола проверки знаний специалиста по охране труда или журнала учета проверки знаний в области электробезопасности имеет свои отличия. Так, формулировка для записи в протоколе в общем случае будет следующей: «Хорошо, IV до 1000 В, в качестве неэлектротехнического персонала с правом инспектирования электроустановок».
Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу (как и государственные инспекторы). Они должны иметь группу по электробезопасности IV с правом инспектирования. Специалисты по охране труда организаций электроэнергетики могут иметь группу V (как и инспекторы по энергетическому надзору). При этом проверку знаний они проходят в комиссиях Ростехнадзора. То есть, если даже в организации есть своя комиссия по проверке знаний по электробезопасности, то присвоение группы по электробезопасности специалисту по охране труда проводится только в комиссии территориальных органов Ростехнадзора.