← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Ширина эвакуационных выходов?

Опубликовано 29 июн. 2022 г.

Вводные данные: помещение приема пищи (не столовая), суммарное кол-во посадочных мест = 80.

Есть 2 эвакуационных выхода из помещения. Вопрос, какая должна быть ширина эвакуационных выходов?

СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"

п. 4.2.17. При наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, принимая во внимание их рассредоточенность.

п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м... Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

Выходы расположены в противоположных частях помещения.

Такой вопрос. Суммарная ширина в таком случае должна быть 1,2+1,2 или 0,8+0,8?

Или я не верно поняла и обе двери в любом случае должны не менее 0,8 м?

Ответы (2)

Я_
30 мар. 2023 г.· #2

Ширина должна быть 1,2 м. В расчете необходимо исключать одну любую дверь, которая может оказаться заблокирована. Если 4 двери, то в любые 3 должны гарантировать выход людей.

У вас 2 выхода, значит один из них должен гарантировать выход, а если более 50 чел, то ширина не менее 1,2 м, как вы и написали.

ОЛ
31 мар. 2023 г.· #3

⮑ Ирина2054

Конкретно в вашем случае это 1,2+1,2.

Но учтите еще

4.2.24 При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается.

То есть, если для экономии или еще по каким причинам захотите сузить полотна двери, то делайте обе створки активными.