Доброго дня! Нашел статью в интернете, что IV группа по электробезопасности может быть присвоена только в комиссии РТН, в нормативных документах подтверждения этому не нашел, кто как считает, IV группу до и выше 1000 в может присваивать внутренняя комиссия по ЭБ (председатель 5 до и выше 1000 в.) или только в РТН отправлять?
Ответы (4)
внутренней комиссией
В теории можно своей комиссией присваивать IV группу до и выше, но лучше отправить в РТН меньше ответственности на Комиссии в случае НС. Редко где встречал, что бы проверка знаний по ЭБ была прям строгая с отстранением и недопуском к работе...
Мы для назначении ответственных на объектах строительства своей комиссией присваиваем 3 группу, а потом направляем в РТН.
Комиссия по проверке знаний электротехнического персонала предприятия создается приказом руководителя. В состав комиссии входят как минимум пять человек (п. 1.4.30 ПТЭЭП). При этом председатель и не менее двух членов комиссии должны пройти проверку знаний в Ростехнадзоре.
В качестве председателя комиссии обычно назначается ответственный за электрохозяйство (например, главный энергетик). Председатель должен пройти проверку знаний в комиссии Ростехнадзора и иметь группу по электробезопасности не ниже IV — для организаций с электроустановками до 1000 В или V группу по электробезопасности для электроустановок до и выше 1000 В. При этом у председателя и его заместителя группа допуска должна быть не ниже аттестуемого.
Членами комиссии, как правило, назначают специалиста по охране труда, технических руководителей, ведущих специалистов (главный механик, главный инженер). Комиссия всегда должна состоять из нечетного числа членов. Даже если при проверке знаний отсутствует председатель (его заменяет заместитель) или кто-то из членов, — отдельный приказ не требуется.
Иногда для структурных подразделений целесообразно создавать свои отдельные комиссии по проверке знаний электротехнического персонала, члены которых проходят проверку знаний в центральной комиссии своей организации (п. 1.4.32 ПТЭЭП).
Проверка знаний внутренней комиссией считается равноправной по отношению к аналогичной процедуре в Ростехнадзоре. Допуск к работе у прошедших её сотрудников ничем не отличается от допуска, получаемого прошедшими её в Ростехнадзоре.
В законодательстве НЕТ запрета на присвоение IV группы комиссией предприятия, а проверка знаний внутренней комиссией считается равноправной по отношению к аналогичной процедуре в Ростехнадзоре, если выполнены все условия согласно ПТЭЭП:
1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.30 Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.
В этих пунктах обозначен круг лиц, для которых обязательна проверка знаний в комиссии энергонадзора. Комиссия правомочна присваивать работникам внутри организации группы допуска со II по IV включительно при работах в электроустановках напряжением до 1000 В и со IIпо V группу включительно при работах в электроустановках выше 1000 В. При этом председатель комиссии по проверке знаний и его заместитель должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у проверяемого персонала.