← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#журналы

Необходим ли журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?

kristalique
Опубликовано 19 апр. 2022 г.

Добрый день! Наше ООО арендует этаж в здании. Кроме огнетушителей у нас, в принципе, более ничего нет. Обязательно ли заводить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?. Или можно ограничиться журналом по Учету наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.

Спасибо!

Ответы (3)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
20 апр. 2022 г.· #2

Правилами предусмотрено вести этот журнал, не говорится, что не обязательно. Здесь есть письмо МЧС

РА
20 апр. 2022 г.· #3

В соответствие требования пункта 60 "Правил противопожарного режима" ведется "учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Как на предприятии мы вышли из положения ( у нас свыше 700 огнетушителей), журнал учета огнетушителей (который ведется в соответствие требований СП) мы ведем в электронном виде (по каждой проверке в квартал). Точно такой же формы, мы завели журнал противопожарной защиты (по огнетушителям) в соответствие требования ППР, после внесения результата проверки распечатаем результат, лицо ответственное за организацию ведения данного журнала, подписывает крайнюю страницу и подшиваем в папку

Назар Панфилов
20 апр. 2022 г.· #4

⮑ kristalique А кто эксплуатирует систему защиты по договору аренды, вы или арендодатель? Кто эксплуатирует, тот и должен вести. но в целом обычно вопросы эксплуатации обеспечивают арендодатели

Ваш ответ