Добрый день! Наше ООО арендует этаж в здании. Кроме огнетушителей у нас, в принципе, более ничего нет. Обязательно ли заводить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?. Или можно ограничиться журналом по Учету наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.
Спасибо!
Ответы (3)
Правилами предусмотрено вести этот журнал, не говорится, что не обязательно. Здесь есть письмо МЧС
В соответствие требования пункта 60 "Правил противопожарного режима" ведется "учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Как на предприятии мы вышли из положения ( у нас свыше 700 огнетушителей), журнал учета огнетушителей (который ведется в соответствие требований СП) мы ведем в электронном виде (по каждой проверке в квартал). Точно такой же формы, мы завели журнал противопожарной защиты (по огнетушителям) в соответствие требования ППР, после внесения результата проверки распечатаем результат, лицо ответственное за организацию ведения данного журнала, подписывает крайнюю страницу и подшиваем в папку