← Все вопросы/Охрана труда
РешеноОхрана труда#инструктажи

Можно проводить вводный инструктаж по ОТ без IV группы по электробезопасности?

AN
Опубликовано 2 недели назад

Добрый день.

Наверное это мой заключительный вопрос на форуме.

Из обсуждения с коллегами он вытекает...

Если в организации (ИП) есть электроустановка (лампочка), то вводный инструктаж имеет право проводить исключительно работник, прошедший обучение по ПП РФ 2464 и имеющий не ниже IV группы по электробезопасности? Исключением является неэлектротехнический персонал.

Также, если Работнику в дальнейшем требуется группа по ЭБ (при трудоустройстве группа на нового работодателя не распространяется (исключение - 6 месяцев для ответственного за ЭХ)), то вводный инструктаж по ОТ должен был проводить работник не ниже, чем с IV группой по ЭБ.

А инструктаж на рабочем месте по ОТ всем работникам с группой может проводить специалист по охране труда/ответственный за ЭХ с группой не ниже IV по ЭБ:

Приказ Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796

Первичный, повторный, внеплановый инструктажи должны проводить непосредственный руководитель работника или иной работник этой организации (ее филиала, представительства), прошедший обучение требованиям охраны труда в соответствии с пунктом 7 Правил и имеющий группу по электробезопасности не ниже IV и уполномоченный организационно-распорядительным документом организации (ее филиала, представительства) для проведения инструктажа

Теперь я все правильно усвоил?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Eka✓ Эксперт решения
2 недели назад· #2

⮑ Anatoliy_K та не, ребята в комментах наверное угорают. 796 приказ не распространяется на обычные организации. ФЗ-35 четко разграничивает кто есть кто

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

о, ну погодите, тут же есть потребители, смотрите смотрите!1

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

только мы не видим, что там есть союз "И" (НА КОТОРЫХ, блин, правила русского языка, ребята), а это значит, что на них ОБЯЗАНЫ действовать И ПТЭЭУП И они должны быть подключены к общей сети (ну вот эта цепочка от лампочки до рубильника диспетчера на подстанции)

далее, открываем ПТЭЭУП

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Вау, напряжение до 1000В - правила не распространяются, соответственно - дело раскрыто

ВалерияЭксперт
2 недели назад· #3

А что вы нервничаете сразу, пишите свои вопросы, никто вам не запретит 🙂

Если в организации (ИП) есть электроустановка (лампочка), то вводный инструктаж имеет право проводить исключительно работник, прошедший обучение по ПП РФ 2464 и имеющий не ниже IV группы по электробезопасности?

"У ИП есть лампочка" не основание для соблюдения требований ЭБ, потому что смотреть нужно на ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ (а что это такое мы уже выяснили) и на КАТЕГОРИЮ ПЕРСОНАЛА. Значение имеют сеть помещения, щиты, цепи управления и это при условии, что вы обслуживаете это самостоятельно (а не арендодатель туда лезет, потому что вы умнички и правильно заключили договор), а не лампочки, кофемашина и тд. Вот тут Минтруд разъяснял, например, по бытовым электроприборам и компьютерной технике

Также, если Работнику в дальнейшем требуется группа по ЭБ, то вводный инструктаж по ОТ должен был проводить работник не ниже, чем с IV группой по ЭБ.

Все верно, но пункты 91.1, 91.3, 91.17 распространяют это требование только на соответствующие категории персонала — административно-технический, оперативный, ремонтный, вспомогательный и другие перечисленные категории, а не на всех сотрудников организации. И это логично, потому что когда в организации существуют работы в сфере энергетики и тем более электроустановки, СОТ (или иное лицо) имеет эту группу для инспектирования как минимум.

Ваш ответ