Здравствуйте!
Имеем образовательную организацию с высотой потолков +/- 5 м. Соответственно что б поменять лампочку электромонтер должен подняться на высоту более 1,8 м и таким образом совершить работу на высоте. Мы отправляем работника на медосмотр и обучение, но как быть с обеспечением СИЗ? Что можно сделать в этом направлении? Страховку выдавать бесполезно, крепить ее некуда. А какими СИЗ тут еще можно обеспечить?
Есть мнение, что проще вообще не признавать работы на высоте. Потому что сейчас получается, что мы о них знаем, но должным образом безопасность не обеспечиваем. А на нет и суда нет.
Ответы (4)
в соответствии с требованиями Правил (782н), при работе с приставной лестницы свыше 1,8 м необходимо применять страховочную систему. Но в пункте правил речь именно про приставную лестницу. Про стремянку, например, такого не сказано.
С другой стороны, у работника есть риск падения и задача работодателя обеспечить безопасность работника. При отсутствии защитного ограждения и наличия риска падения должны применяться системы обеспечения безопасности работ на высоте (абз.2 п.75).
Другими же словами, более обобщенно - при невозможности исключить работу на высоте работодатель обеспечивает реализацию (выполнение( мероприятий по управлению риском, в том числе и путем использования инженерных (технических) методов - защитное ограждения и средства подмешивания. Последняя по уровню приоритетности группа мер - выдача СИЗ. Так как лестницы и стремянки - такое себе средство подмешивания, то СИЗ необходимы.
А вот подбор компонентов (СИЗ ) для создания страховочной системы зависит от условий места работы и обеспечения работника. Выход есть (правда такое себе в плане реальной безопасности), но потребуется ещё работник.
стремянкой со стабилизаторами

Чем шире тем лучше. А к ней крепиться на страховочный пояс (не привязь)
Если вы честный человек, то попробуйте сбросить с неё застрахованный мешочек цемента и узнать перевернётся она или нет
Это не официальный вариант, потому что стабилизаторы на стремянке никак не отменяют необходимость её крепления к надёжной конструкции. Это вариант из серии "лучше чем ничего"
Да простят меня все ПОТы и СОТы. Но всё-таки давайте включим здравый смысл... Как можно снизить риск при замене лампочек в образовательной организации?
Взять здорового человека (пусть на медосмотр сходит на всякий случай по п.6.2.)
Взять нормальную, добротную, устойчивую стремянку с площадкой (ну ладно, можно и с ограждением по сторонам такие тоже есть, но дороже)
Поменять лампочки.
Не нравится? Тогда:
Медосмотр по 6.1, 6.2
Обучение на 2, 3 группу
ППР
Н-Д
Монтаж анкерных точек/линий
СИЗы - не забудьте какое-нибудь СЗВТ стоимостью тыщ за 50...