Коллеги, здравствуйте! Такой вопрос: есть расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности от 2016 г. Но для наших электрощитовых не указано категорий, а указано, что эти помещения в соответствии со ст. 27 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. не категорируются по пожароопасности. Это так и есть? Или надо переделывать?
Ответы (4)
Я как-то тоже сталкивалась с мнением, что только "помещения производственного и складского назначения категорируются по пожарной и взрывопожарной опасности", а остальные - нет (так практически и написано в ФЗ). Но лично я такое мнение не разделяю...
Это помещение для инженерного электроснабжающего оборудования. Там есть чему гореть, поэтому - нужно категорировать.
А кто делал расчет? Можно обратиться в эту организацию за разъяснениями.
1). С ОДНОЙ СТОРОНЫ: Согласно п. 2 ст. 27 123-го ФЗ "Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат". Куда относятся и электрощитовые. НО!!!! С ДРУГОЙ СТОРОНЫ: Согласно п. 3 этого закона: "Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств....". В электрощитовой пожароопасные процессы присутствуют? Пожарная нагрузка (кабели, изоляция, трансформаторы) имеется? Так что, лучше просчитать, а то ГПНщики штраф могут по статье 20.4 КоАП РФ определить. 2). Электрощитовым обычно ставят В4, т.е. удельная пожарная нагрузка 1–180 МДж/м². В3 - в мощных электрощитовых. 3) Если захотите сами рассчитать, то по СП 12.13130.2009. Допустим, по изоляции, поинтересуйтесь у Ваших, например, электриков, о наличии паспортов на кабели. Может сохранились. В них заводчане прописывают показатели горючей массы на 1 погонный метр. 4) Таблички, обычно, пришпандоривают такие: 
Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и
складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также
помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием
пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения,
электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в
соответствии с СП 12.13130.
Нам пожарные выписали как нарушение отсутствие категорийности по пожарной опасности электрощитовой. Делали и им отчет отправляли