← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#тепловые установки

Нужно ли аттестация по ПТЭ ТЭУ, если используем пеллетные котлы?

matvienkot
Опубликовано 2 месяца назад

Нужно ли проходить работникам проверку знаний по Приказу Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», если на производстве используются для обогрева помещений пеллетные котлы?

Ответы (2)

Валерия
ВалерияЭксперт
2 месяца назад· #2

У вас ключевой фактор не используемое топливо, а функция котла (обогрев помещения), поэтому да, на вас приказ распространяется.

Вот если бы ваш котел работал на нужды производства, допустим работал бы в составе некой сушильной установки или подавал пар куда-либо, то тогда на вас бы требования не распространялись.

_RosSia
_RosSiaЭксперт
2 месяца назад· #3

⮑ matvienkot Необходимо уточнение, является ли он водогрейным (с нагревом теплоносителя - воды или пара) со стандартной схемой обвязки, либо представляет собой Пеллетную печь прямого действия, работающий по принципу нагрева воздуха за счёт сжигания пеллет без промежуточного теплоносителя. Если теплоноситель (вода/пар) имеется то он попадает под пункт 2 подпункт 7) систем теплоснабжения то сдавать необходимо в рамках №511 Правил.