← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Изменения в нормативку по огнетушителям - есть предложения?

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
Опубликовано 2 месяца назад

Технический комитет по стандартизации "Пожарная безопасность" проводит сбор конструктивных предложений по внесению изменений в НПА по огнетушителям (ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность).

Данным вопросом занимается наш коллега, автор статей по пожарной безопасности Константин Прокшиц.

Свои предложения вы можете писать здесь или направить Константину на электронную почту: pkv.mssg@yandex.ru

Срок - до 12 октября.

izmenenie-2-gost-r-59641-2021-1-red.docx
35kB

Ответы (7)

Татьяна Гор.Модератор
2 месяца назад· #2

⮑ Реутова Юлия Добрый день! Помощница Алиса представила такие предложения :

-Уточнить формулировки в разделе про область применения. В текущей версии (п. 1.3) сказано, что стандарт не распространяется на огнетушители для специальных оборонных и военных объектов, а также на огнетушители специального назначения (для тушения лесных пожаров, класса D и т.п.), если они не включены в специальный перечень. Можно детализировать это: прописать, какие именно перечни имеются в виду, или добавить примеры таких специализированных средств, чтобы у практиков не возникало разночтений.

-Детализировать требования к размещению. В действующей редакции есть общие фразы, но не хватает конкретных критериев. Например, прописать допустимые расстояния от огнетушителя до источников тепла, требования к видимости и доступности, ограничения по высоте размещения. Это поможет избежать ситуаций, когда средство пожаротушения ставят в неудобном или небезопасном месте.

-Уточнить требования к техническому обслуживанию и ремонту. В Изменении № 1 детализировали порядок ремонта, но в некоторых местах стандарт остался слишком общим. Можно добавить конкретные чек-листы для разных видов ТО (ежеквартальное, ежегодное), прописать, какие параметры нужно контролировать при каждом осмотре, и зафиксировать чёткие критерии предельного состояния, после которого огнетушитель нельзя эксплуатировать.

-Расширить раздел с методами испытаний. Сейчас в нём есть базовые требования (например, проводить испытания при температуре, соответствующей эксплуатационному диапазону огнетушителя). Можно добавить нюансы: как учитывать влажность, вибрацию, влияние внешних помех, какие параметры фиксировать в протоколе (время выхода струи, герметичность, масса заряда). Это сделает проверку более объективной и воспроизводимой.

-Скорректировать формы документов. В актуальной редакции формы журналов и актов обновлены. Можно предложить более детальные графы для фиксации результатов проверок, испытаний, ремонтов — это снизит риск ошибок при аудитах и проверках.

-Добавить раздел про эксплуатацию сверх срока службы. В действующей версии есть отсылка к необходимости ежегодных испытаний в такой ситуации (согласно Правилам противопожарного режима), но нет чётких алгоритмов. Можно прописать алгоритм: как фиксировать состояние, какие тесты проводить, как оформлять заключение о возможности дальнейшей эксплуатации.

2 месяца назад· #3

Добрый день. Надо самосрабатывающие огнетушители туда внести, всякие шары, колбы.

OlkaЭксперт
2 месяца назад· #4

Я понимаю, что этого не добиться, но... Меня вымораживает, что огнетушители требуется раз в год на ТО привозить. Я бы период сделала хотя бы раз в 5 лет. При всем уважении, но за услугу платишь дороже, чем, собственно, стоит сам огнетушитель. Само ТО доверия слишком много тоже не вызывает. Были преценденты, когда вместо тушащего вещества в порошковый огнетушитель был засыпан песок. То есть, никакой гарантии исправности после проведения ТО на самом деле нет.

ЕВ
2 месяца назад· #5

Добрый день! Необходимо уточнить в ГОСТе периодичность перезарядки огнетушителей, находящихся в транспортных средствах.

Действующая редакция ГОСТ гласит:

"5.1.12 Периодичность перезарядки порошковых огнетушителей, используемых для защиты транспортных средств, по СП 9.13130", но данный СВОД ПРАВИЛ уже утратил силу.

В п.4.4.7. СП. 9.13130.2009 было конкретно прописано: "Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и

подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны

перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах,

не реже одного раза в два года."

2 месяца назад· #6

Добрый день!

С учетом того, что ТО будет проводиться не на объекте защиты, фразу из п. 5.1.7 действующего ГОСТ "надежность крепления корпуса огнетушителя ......., на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя)" нужно убрать.

И да, про ежегодное ТО, это прям перебор... на удаленных объектах дешевле новые огнетушители покупать, чем возить их партиями (с учетом того, что не оставишь же объект совсем без огнетушителей).

2 месяца назад· #7

Добрый день. В п.4.11 высота "указателя расположения огнетушителя" 2-2,5 метра, в п.4.13 высота 1,7 и знак "огнетушитель"... Может привести все к общему знаменателю и ввести термин условия видимости огнетушителя?

FI
1 месяц назад· #8

Константин, есть по сути только одно ужасающе условие в данном ГОСТЕ - это ежегодная проверка (техническое обслуживание) компанией с лицензией. Этот пункт нонсенс.

Только я сомневаюсь, что вам удаться победить людей в погонах, которые это внесли в ГОСТ.

Но, почти уверен, что 99% практикующих специалистов скажут, что данное условие (лицензия) небывалый бред.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.