← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#комиссия

Какая должна быть группа по ЭБ у Технического директора?

DO
Опубликовано 2 месяца назад

Коллеги, доброго дня!

Есть приказ о создании комисси по проверке заний ЭБ, в состав которой входят:

Председатель - Тех. дир (IV до 1000В)

Зам председателя - Старший инженер (IV до 1000В)

Члены - Инженер (IV до 1000В), Техник (III до 1000В), Спец по ОТ (IV до 1000В). Последний стоит т.к. больше реально некого поставить.

Комиссию прогнали в РТН, все получили нужные группы. Все, кроме Тех. дира. Он же вечно отмазывается от проверки знаний: то у него защита бюджета в этот день, то совещание с ГД, то он в отпуске, то еще что-то. Дата экзамена в РТН всегда за 2 недели дается. Соответственно, полноценно комиссия работать не может, т.к. не хватает председателя. И так мы уже год растягиваем.

Собственно, нужно ускорить сроки начала работы комиссии.

Должностной инструкции на ТД нет. Должностной инструкции на ответственного за эл. хозяйство тоже нет.

В связи с чем вопросы:

  1. Может ли тех. дир. иметь только IIIгр до 1000В и не являться председателем комиссии, а просто её членом? Председателем будет Старший инженер.
  2. Имея 90% аттестованных в РТН членов комиссии, можем ли сами председателю дать IIIгр до 1000В?
  3. Приказом по компании Тех.Дир также назначен ответственным за электрохозяйство. Может ли ответственный за эл. хозяйство быть с IIIгр до 1000В? Или может это быть не Тех. дир, а тот же старший инженер?
В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (5)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
ВалерияЭксперт
2 месяца назад· #3

Добрый день!

Может ли тех. дир. иметь только IIIгр до 1000В и не являться председателем комиссии, а просто её членом? Председателем будет Старший инженер.

Может. При проверке знаний в ЭУ напряжением до 1000 В председатель комиссии должен быть не ниже 4 группы, а про членов комиссии таких требований нет, значит там и 2 можно иметь.

Приказ 796 Минэнерго:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Имея 90% аттестованных в РТН членов комиссии, можем ли сами председателю дать IIIгр до 1000В?

Ну... по сути комиссия из 3-х человек может присваивать группу, но вряд ли это будет адекватно в отношении председателя, он же все таки самый умный должен быть. Тут нужно вызывать @May Day , он вам все возможные варианты расскажет))

Приказом по компании Тех.Дир также назначен ответственным за электрохозяйство. Может ли ответственный за эл. хозяйство быть с IIIгр до 1000В

Не может.

Приказ 811 Минэнерго:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

SergeyЭксперт
2 месяца назад· #2

⮑ Dora Здравствуйте.

10.Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности:

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811).

OlkaЭксперт
2 месяца назад· #4

Еще добавлю. Ответственный за электрохозяйство и его зам должны иметь одинаковую группу ЭБ не ниже 4 в зависимости от номинала ЭУ. Созданная комиссия уже может начать работу, если прописать , что:

Проверку знаний проводить комиссией в составе не менее трех человек - председателя комиссии или заместителя председателя комиссии и не менее двух членов комиссии.

Если убирать техдира из председателей, то его и из ответственных за ЭХ нужно будет убрать.

АЛ
2 месяца назад· #5

Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении ИЗ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" , утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N811 {КонсультантПлюс}:

  1. Руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.
2 месяца назад· #6

⮑ Dora надеюсь спец по ОТ не с правом инспектирования? А так, придется вам, на фоне иступленной принципиальности, отстранить от работ в электроустановках вашего вечно занятого технического диллектора. Впредь, пишите приказы о направлении на проверку знаний такого разлива руководителей. На и, если смелости хватит, потом пишите служебную записку на имя генерального, что товарищ технический директор, ослушался приказа руководителя организации