РешеноПожарная безопасность#противопожарная обработка

Нужна ли огнезащитная обработка ковролина?

АЛ
Опубликовано 2 месяца назад

В учреждение закупили ковролин. К нему идет Сертификат соответствия, где указано, что он пламя не распространяет, умеренновоспламеняемый, с умеренной дымообразующей способностью и умеренно опасен по токсичности продуктов горения. Обрабатывать не хотят, т.к. после обработки на ковролине образуются пятна - не красиво. В сертификате не указано чем он обрабатывался, на какой период этой обработки хватит и обрабатывался ли он вообще. Гарантийный срок 1 год, срок службы не регламентирован.

Я интуитивно чувствую, что это повод для фиксации нарушения, тем более документов, что закупался именно этот ковролин, нет.

Нужна ли обработка и как это обосновать?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Владимир Беликов
Владимир БеликовЭксперт✓ Эксперт решения
2 месяца назад· #4

1) А у Вас что за организация? Материал, который "Умеренно опасен по токсичности продуктов горения (Т2)" для общественных зданий считается вполне приемлемым уровнем. Но для детских садов, школ, больниц в проектах могут и Т1 (малоопасные) прописать. 2) В старой редакции (таблица 28 123-го ФЗ) указывали КэЭмы... В новой редакции стали расписывать Показатели пожарной опасности. Так что, в современных реалиях, такие понятия как КМ исключили из нормативок. 3) Так что ориентируйтесь на Таблицу 28-ю, ну и на ст. 13 123-го ФЗ. 4) А НАСЧЕТ ПРОПИТКИ: Ваш ковролин имеет следующие показатели ПБ: не распространяет пламя (РП1), умеренно воспламеняется (В2), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), умеренно опасен по токсичности (Т2), раньше сказали бы просто, как наши коллеги, класс пожарной опасности КМ2. В этом случае огнезащитные свойства уже всунуты в это изделие в ходе его производства. Поэтому в сертификате ничего и не пишут про пропитку, потому что пожарная безопасность уже является свойством материала, из которого сделан ковролин. 4) А если Вас терзают смутные сомнения, как Буншу из всем известного кинофильма, отправьте запрос на завод, чтобы прислали Протокол испытаний (а вдруг пришлют, в жизни всяко бывает) или Вашему поставщику (а вдруг у него эта бумажка завалялась).

Сергей Пронин
2 месяца назад· #2

⮑ Александр а какой класс пожарной опасности ковролина?

KATE
KATEЭксперт
2 месяца назад· #3

⮑ Александр То, что документов нет - это конечно не хорошо. Надеюсь, ковролин у Вас не на путях эвакуации планируется размещать. А то нам пришлось как-то демонтировать в одной организации... Не было документации на ковролин...