подскажите пожалуйста для чего аттестация Б.8.1.4 и Б 8.2 в котельной где применяются?
Ответы (3)
Непонятно в чём конкретно вопрос...
Б.8.1.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C
Если есть электрические котлы
Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды
Если есть трубопроводы пара и горячей воды - в зависимости от давления, температуры и диаметра
Добрый день!
Область Б.8.1.4 нужна для зарегистрированных (подлежащих регистрации после идентификации) ОПО, если основное оборудование - электрические котлы (паровые и водогрейные), по характеристикам соответствующие параметрам: по давлению более 0,07 МПа и температуре более 115 °C.
Область Б.8.2 - для тепловых сетей, зарегистрированных (подлежащих регистрации после идентификации) как ОПО (например магистральных) с параметрами как в Б.8.1.4
При условии, что в котельной есть и электрические котлы и соответствующие трубопроводы, тогда нужно пройти обе аттестации — Б.8.1.4 и Б.8.2 . а также , если есть сосуды, работающие под избыточным давлением- Б.8.3 . Если в должностной инструкции инженера прописано, что он контролирует безопасность всех трёх типов оборудования, ему нужны все три аттестации. Ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ.