← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#другое

Творческая задача: как сделать топливозапровочный пункт безопасным?

ВалерияЭксперт
Опубликовано 2 месяца назад

Доброе утро, коллеги!

Директор моей маленькой работы на совмещении радостно сообщил мне, что "намутил" бензин на нужны производства. Ну все таки кризиса испугались все и мы, видимо, решили предотвратить внутренний кризис и запаслись бензином, что похвально, если бы не работа, которая добавилась 😃

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Итак, что мы имеем:

  1. Красивейший баннер со спящей женщиной и диваном, видимо чтобы работяги помнили о том, что ждет их дома с работы.
  2. Запас бензина 3000 литров.
  3. Отсутствие документов на все это дело и на всё оборудование, которое у меня тут появилось.
  4. Небольшой бюджет на приведение это в порядок, а точнее просто на предотвращение ЧС с почти символическим сожжением своей базы и соседних построек.

Из того, что я понимаю:

  1. Нужно в срочном порядке убрать еврокубы и сделать хранение в металлических бочках.
  2. Нужно залить бетонную площадку для хранения бочек, желательно с уклоном для сбора пролитых ЛВЖ,
  3. Заменить женщину и диван на профлист.
  4. Установить пожарный щит и ящик с песком, приобрести огнетушители ОП-10 (2 шт) или ОП-50, наверное даже и то и другое.
  5. Сделать контур заземления площадки, бочек и техники.
  6. Вынести топливозаправочный пункт максимально далеко от производственных помещений, "расхламить" то, что лежит в нем.
  7. Ну и по классике разработать ИОТ, обучить человечка, назначить ответственного, развесить "гирлянды" со знаками безопасности.

Как считаете, что еще можно/нужно сделать для безопасности этого мероприятия? Повторюсь, что бюджеты ограничены, как и мое желание делать это законно (если там вдруг нужна какая-нибудь лицензия/регистрация и подобное - дохлый номер, это почти нереально в наших условиях). Ваши осуждения меня я, кстати, тоже готова выслушать, вдруг я вдохновлюсь и решу сделать это все правильно и официально.

Ответы (11)

УЛ
2 месяца назад· #2

У нас примерно такое же, но в металлическом контейнере запрятано, с огнетушителем.

OksanaЭксперт
2 месяца назад· #3

Помимо уклона для сбора пролитых ЛВЖ желательно сделать по периметру площадки невысокий бортик (обваловку). Если помещение, то нужна вентиляция. СИЗ для работников (защитные очки, респираторы). Инструкцию в случае разлива продуктов нефти и нефтепродуктов. Ограничить доступ посторонних лиц и несанкционированного транспорта на территорию.

KATEЭксперт
2 месяца назад· #4

Ёмкости поставить в поддоны с бортиками

2 месяца назад· #5

⮑ Валерия не забыть контролировать все мероприятия которые придумаете) а так объем то не большой) грубо говоря 15-16 бочек) на стройке больше бывает)

2 месяца назад· #6

Не забудьте пудовую свечу попам закатить, может, учтется, когда бабахнет.

2 месяца назад· #7

⮑ Валерия Вот это будет стоит около 20 млн. руб.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

А вот это около 3 млн.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

АЛ
2 месяца назад· #8

Наберите в интернете "оборудование для АЗС и нефтебаз". В РФ большое количество производителей и поставщиков оборудования "под ключ". Скорее всего вам подойдут "модульные АЗС" которые имеют в комплекте все необходимое.

При беглом осмотре по сайтам цена до 1 млн. руб. на профессионально сделанное оборудование с документами и соответствующее всем требованиям. Резервуары (емкости, контейнеры) как правило с двойной стенкой (требование экологии).

Не забывайте, что оборудование с точки зрения безопасности должно быть заземлено, взрыво пожаробезопасно, оборудовано молниезащитой и дыхательным клапаном, искробезопасно, антистатично, оборудовано первичными средствами пожаротушения и соблюдать природоохранное законодательство.

Кроме того должно обеспечивать учет нефтепродукта (емкость имеет метрологические характеристики, выдача топлива потребителю через счетчик).

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
2 месяца назад· #9

⮑ Валерия какие планы вообще у директора? Использовать этот запас и надеяться, что кризис минует или пополнять и пользоваться регулярно?

2 месяца назад· #10

1) Убрать из помещения все изделия, которые могут вызвать искры. 2) Помещение закрытое? Тогда - приточно-вытяжная вентиляция. 3) Тара из чего сделана? Для металлической тары расстояние от стены должно быть 2 м, если пластмассовая, можно 1,5 м. 4) Если контейнер металлический - заземление. 5) Тара приличная, поэтому желательно организовать наличие Аварийной емкости для аварийного слива (объемом не менее 30% от вместимости тары). 6) Согласно СП 155.13130.2014 помещение должно быть: а) Отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа - т.е. стена должна 45 мин сдерживать огонь (EI 45) - кирпич, бетонные блоки, огнестойкий гипсокартон. б) Иметь перекрытие (потолок) 3-го типа (предел огнестойкости REI 45) - Железобетон. Деревянные конструкции с защитой - штукатурка, например, слой гипса или цементно-песчаной смеси толщиной от 20 мм по металлической сетке, либо облицовка огнестойким гипсокартоном (ГКЛО) в один или несколько слоёв. , т.е. должен минимум 45 минут обеспечивать защитные функции. в) Ну и выход из помещения непосредственно наружу. г) По средствам обеспечения пожарной безопасности, как говаривал мой бывший начальник из министерства: "В целях усиления пожарной безопасности - можно всё!". 7) Соответствующая маркировка на таре - само собой. 8) "Бумажки" Вы уже упоминали.

RU
2 месяца назад· #11

Вместо бочек можно использовать танк-контейнер. Его можно возить на наливные для заправки, удобно, да и объема больше. Заправку ТС можно осуществлять, как стационарно, так и с колёс. Оборудование для заправки с танка, естественно Ex. Хранение в песочном или бетонном обваловании, соответственно проливы удаляются в зависимости от выбора способа хранения. При бетонном, необходимо предусмотреть аварийный сток, с последующей откачкой и утилизацией. Рядом Керхер, моем все мазуты. Если загорится, огнетушителем не тушить - бежать подальше! Всё!

AN
2 месяца назад· #12

⮑ Валерия Купить стационарную топливозаправочную станцию, со всеми разрешениями и лицензиями.

Ваш ответ