Добрый день, Коллеги!
Арендаторы используют в своей работе погрузчик с тяговым литий‑ионным аккумулятором (Li‑ion, 48 V, 340 Ah), производитель — Fogel Power. В паспорте указано, что для зарядки аккумулятора не требуется специального помещения, поскольку он пожаробезопасен.
В пункте 6.9.3 СП 4.13130.2013 указано, что аккумуляторы должны размещаться в отдельных помещениях либо быть отделены противопожарными перегородками. При этом в документе речь идёт об аккумуляторах в целом, без конкретизации их типа.
Среди арендаторов есть те, кто размещает оборудование в зонах, отделённых от других противопожарными перегородками, а также те, кто использует для разделения профлист.
Возникает вопрос: какие требования имеют приоритет и как правильно организовать место для зарядки литий‑ионных аккумуляторов?
Ответы (4)
1) А Вы представляете интересы Арендодателя или Арендатора? 2) С LFP-аккумуляторами по пожбезопасности попроще, чем со свинцово-кислотными. Правда, корпус и изоляторы могут загореться в соответствующих условиях. Так что, требования стандартные, по ППР-1479. И Руководство - в приоритете. 3) А погрузчик чей? Арендатора или арендодателя? 4) По идее, места зарядки и их хранения должен организовать и передать арендодатель, тем более, если арендатор работает на объекте арендодателя. И хорошо бы было, если бы этот момент прописали в соответствующем разделе Договора. 5) Можно пробежаться по: СП113.13330.2023 - по требованиям к зонам для хранения и зарядки батарей - стены с пределом огнестойкости не менее REI 45; пол и стены выполнены из негорючих материалов..... и ГОСТ Р 71963-2025 - зоны хранения повреждённых литий-ионных батарей.
Руководство завода изготовителя в технической части приоритетно, а в охране труда нужно регламентироваться НПА, в первую очередь. Потому требования к организации мест зарядки батареи и ее хранению должны быть соблюдены в полном объеме.