Здравствуйте. Вопрос по напряжению до 1000В и до и выше 1000В у работников.
Работнику (электромонтер) присвоили 3 гр до 1000В. Нам нужно ему повысить до 4 гр до и выше 1000В.
Как правильно проводить это повышение? Сначала 3 гр до и выше 1000В, потом 4 гр до 1000В и далее 4 гр до и выше 1000В? Или 3 гр до и выше 1000В и далее 4 гр до и выше 1000В.
Ответы (3)
Добрый день. Приказ Минтруда №903н, пункт 2.3:
При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.
То есть сначала присваиваете III до и выше 1000 В, а потом IV до и выше.
Вот на днях... у сотрудника была 3 до 1000, отправила в ростехнадзор на 3 до и выше - сдал экзамен присвоили, через через 2 месяца направлю на 4 до и выше (у сотрудника высшее образование в сфере электроэнергетики)