Коллеги, подскажите, пожалуйста, сегодня будут проводить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания. Какие документы должна будет предоставить организация?
Ответы (4)
Добрый день.
Нам предоставляли сертификат соответствия на средства огнезащиты, акт на выполнение работ по огнезащите и протокол по контролю качества огнезащиты.
Доброе утро!
Это информация с сайта Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:
В целом, когда у меня была огнебиозащитная обработка конструкций деревянной крыши (100500 лет назад на прошлой работе), я точно видела лицензию МЧС, сертификаты и паспорта на вещества, акт выполненных работ, фотоотчет. Вроде СРО не обязательное требование по огнезащитной обработке (нужно только если здание еще не введено в эксплуатацию), а акт АОСР нужен только в случае, если обрабатываемые конструкции будут в дальнейшем "зашиты" и доступа к визуальному контролю не будет.
- Техническая документация на средство огнезащиты, в которой указывается следующая информация: показатели, характеризующие огнезащитную эффективность; условия эксплуатации огнезащищенных объектов; технические требования к огнезащитному покрытию или пропиточному составу (толщина покрытия, цвет, внешний вид, плотность, срок службы, совместимые грунты и т.д.), описание методики и сроков проверки состояния нанесенного состава, способы восстановления поврежденных участков.
- Сертификат соответствия.
- Проект огнезащиты (или проект производства работ).
- Акты контроля толщины огнезащитного покрытия.
- Акт приема-сдачи выполненных работ (должен содержать сведения о месте проведения работ, виде объектов огнезащиты, их состоянии, нанесенных средствах огнезащиты и грунтовочных составах, их марках, расходе, технологии приготовления и нанесения, об организации - исполнителе огнезащитных работ, а также подписи лиц, производивших работы и осуществлявших приемку выполненных огнезащитных работ).
- Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений у организации, проводившей огнезащитную обработку.
ДО НАЧАЛА РАБОТ: 1. В беседе с ними убедитесь, что работяги уже проводили такие работы и они понимают, что именно делать. 2. Проверить наличие у них Лицензии МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, по п. 9 Приложения
к Положению о лицензировании...(Постановление Правительства РФ от 28.07.2020г. № 1128). 3. Если Ваша организация входит в Перечень пункта 33 приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624 и они что-то чего-то начнут "буровить", можете потребовать свидетельство о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства. 4. Техническая документация на огнезащитный состав. В ней должны быть указаны: показатели огнезащитной эффективности, условия эксплуатации обработанных конструкций, технические требования (толщина слоя, срок службы, совместимые грунтовки), а также методика и сроки последующей проверки состояния покрытия и способы восстановления повреждённых участков. 5. Сертификаты соответствия на огнезащитный состав требованиям пожарной безопасности. Проверьте, чтобы на копиях сертификатов не было пометок вроде «Для ознакомления» или «Не для продажи». Фразы вроде «Для ознакомления» или ещё нечто подобное означают, что копию сделали специально, чтобы показать содержание и её нельзя использовать. 6. Документы о качестве (паспорт, свидетельство о приёмке и т.п.) на средства огнезащиты..... В ХОДЕ КОНТРОЛЯ РАБОТ: Проверьте, действительно ли работяги используют тот огнезащитный состав, который был в проекте и в договоре...... ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ: 1. Акт приёмки-сдачи выполненных огнезащитных работ. В нём указывают: место проведения работ, вид и состояние объекта до и после, марки и расход средств огнезащиты и грунтовочных составов, технология нанесения, данные об исполнителе, а также подписи представителей исполнителя и заказчика. 2. Исполнительные схемы обработанных конструкций. 3. Промежуточные акты (например, акты контроля толщины нанесённого покрытия, акты освидетельствования скрытых работ, если такие этапы были. 4. Протокол контроля качества (например, по ГОСТ Р 59637-2021). 5. Если применяли ПМП-1, то указываются результаты проверки. 6. Если в Договоре-подряда прописан фотоотчет, то и фотки должны быть. 7. Они должны оставить рекомендации, как проверять огнезащитное покрытие и пр. в дальнейшем.