Добрый день, Коллеги!
Прошу разъяснить целесообразность размещения углекислотных огнетушителей (ОУ) в государственных учреждениях (поликлиниках, детских садах, зонах ресепшн бассейнов и т. п.).
С технической точки зрения, ОУ не предназначены для тушения пожаров класса А (возгорания твёрдых горючих веществ — древесины, текстиля, бумаги и т. д.), которые составляют значительную часть пожарной нагрузки в подобных объектах. Их основное назначение — ликвидация возгораний класса В (горючие жидкости), класса С (газообразные вещества) и класса Е (электроустановки под напряжением до 10 кВ).
Действительно, порошковые огнетушители (ОП), в отличие от ОУ, применимы для тушения пожаров класса А, В, С и Е, то есть являются более универсальными. При этом их использование сопряжено с образованием задымлённости и остаточного порошкового слоя, что может создавать сложности в общественных пространствах, что нежелательно в организациях, где скопление большого количества людей, это я понимаю.
Прошу пояснить, на основании каких нормативных требований и расчётов в указанных учреждениях допускается использование ОУ без дублирования средствами, эффективными для тушения пожаров класса А.
Ответы (3)
Добрый день! Нельзя законно поставить ОУ там, где возможен класс пожара А, это противоречит вообще всему подряд. Например, в ППР РФ 1479 говорится:

ОУ в этом плане не универсальный совсем, он малоэффективен в классе А, их даже не испытывают на это.
Если смотреть приложение 1 ППР РФ:
В любой категории помещений при классе пожара А использовать нужно огнетушители с рангом "А", опять же ОУ при испытаниях не тестируют в соответствующих условиях, у них может быть только В (остальное C, D, E присваивается условно исходя из способности гашения пламени).
Рассмотрите возможность установки ОВЭ, да, он дороже, но он безопасен для людей и экологичен, универсален так же как и ОП. Единственное там меры безопасности при тушении ЭУ надо соблюдать, насколько я помню.
На данный момент никакими!
До 2016 года можно было. Возможно у вас действуют "по старинке".
В настоящее время выбор огнетушителей определяется рангом пожара.
Для офисов, административных зданий и общественных мест это минимум 2А.
Современные углекислотники не соответствуют данному требованию.