← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#огнетушители

Использование ОУ в государственных учереждениях?

Опубликовано 4 месяца назад

Добрый день, Коллеги!

Прошу разъяснить целесообразность размещения углекислотных огнетушителей (ОУ) в государственных учреждениях (поликлиниках, детских садах, зонах ресепшн бассейнов и т. п.).

С технической точки зрения, ОУ не предназначены для тушения пожаров класса А (возгорания твёрдых горючих веществ — древесины, текстиля, бумаги и т. д.), которые составляют значительную часть пожарной нагрузки в подобных объектах. Их основное назначение — ликвидация возгораний класса В (горючие жидкости), класса С (газообразные вещества) и класса Е (электроустановки под напряжением до 10 кВ).

Действительно, порошковые огнетушители (ОП), в отличие от ОУ, применимы для тушения пожаров класса А, В, С и Е, то есть являются более универсальными. При этом их использование сопряжено с образованием задымлённости и остаточного порошкового слоя, что может создавать сложности в общественных пространствах, что нежелательно в организациях, где скопление большого количества людей, это я понимаю.

Прошу пояснить, на основании каких нормативных требований и расчётов в указанных учреждениях допускается использование ОУ без дублирования средствами, эффективными для тушения пожаров класса А.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
ВалерияЭксперт✓ Эксперт решения
4 месяца назад· #2

Добрый день! Нельзя законно поставить ОУ там, где возможен класс пожара А, это противоречит вообще всему подряд. Например, в ППР РФ 1479 говорится:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

ОУ в этом плане не универсальный совсем, он малоэффективен в классе А, их даже не испытывают на это.

Если смотреть приложение 1 ППР РФ:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

В любой категории помещений при классе пожара А использовать нужно огнетушители с рангом "А", опять же ОУ при испытаниях не тестируют в соответствующих условиях, у них может быть только В (остальное C, D, E присваивается условно исходя из способности гашения пламени).

Рассмотрите возможность установки ОВЭ, да, он дороже, но он безопасен для людей и экологичен, универсален так же как и ОП. Единственное там меры безопасности при тушении ЭУ надо соблюдать, насколько я помню.

4 месяца назад· #3

⮑ Юлия Я у себя на объектах заменил все огнетушители на ОВЭ, т.к. с порошковыми много мороки, а именно:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

ОЛ
4 месяца назад· #4

⮑ Юлия Прошу пояснить, на основании каких нормативных требований и расчётов в указанных учреждениях допускается использование ОУ без дублирования средствами, эффективными для тушения пожаров класса А.

На данный момент никакими!

До 2016 года можно было. Возможно у вас действуют "по старинке".

В настоящее время выбор огнетушителей определяется рангом пожара.

Для офисов, административных зданий и общественных мест это минимум 2А.

Современные углекислотники не соответствуют данному требованию.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.