← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#другое

может ли единовременно у одного человека быть несколько групп с разным доступом?

ГА
Опубликовано 4 месяца назад

может ли единовременно у одного человека быть несколько групп по электробезопасности с разным доступом?

Ответы (6)

ВалерияЭксперт
4 месяца назад· #2

Добрый день, а зачем.... Это же не высота, не ОЗП и что-нибудь подобное из области Минтруда, где ты можешь быть и важным человечком, и простым работником. У вас может быть административно-технический персонал с правами оперативно-ремонтного, но при этом протокол проверки знаний и сама группа по ЭБ будет одна и та же. Можете развернуть вопрос более конкретно, указать что и с чем вы пытаетесь смешать, так и коллеги вам более полный ответ дадут

OlkaЭксперт
4 месяца назад· #3

Валерия права. Группа ЭБ должна быть такая, чтобы работник мог выполнить требуемые работы. Нет смысла иметь несколько видов групп - это не предусмотрено НПА.

4 месяца назад· #4

⮑ Галина У меня две группы допуска, IV до и выше 1000В с правом инспектирования и II до и выше 1000В АТП для комиссии. Никто это проверять не будет, главное что допуск есть и самим не запутаться

4 месяца назад· #5

Был такой случай в практике. У инженера 5 до и выше для одного объекта, 4 до 1000 В для другого. Обосновано тем, что все " кто свыше" на втором объекте проходили особо извращенное устное собеседование с местным главным энергетиком перед каждым открытием наряда, а на первом объекте работал в 10 метрах от эстакады с высоковольтным кабелем.

May DayЭксперт
4 месяца назад· #6

Запросто может, но если работник работает в разных организациях.

Протокол действует для одной организации

Проверка знаний для каждого места работы проходит в зависимости от ЭУ, которая она обслуживает\эксплуатирует\ремонтирует и конкретно от трудовой функции этого работника в этой организации

В одной организации достаточно II до 1000 В, в другой нужно IV до и выше 1000 В. Без проблем

Если в одной и той же организации разные ЭУ, то, очевидно, группа должна рождаться из верхней планки сложности.

В рамках одной организации группа повышается по необходимости. Не прибавляется ещё одна, а повышается имеющаяся

Можно ли наплодить кучу левых удостоверений и протоколов? Можно конечно. Чтоб потом оправдываться перед кем нибудь почему у вас не повысилась\подтвердилась группа, а прибавилась ещё одна, но

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

4 месяца назад· #7

1) Вообще-то, группы по электробезопасности присваиваются в соответствии с должностными обязанностями. И каждая группа определяет конкретные права и обязанности работника при эксплуатации электроустановок по своей штатной клетке. 2) Например, при совмещении должностей (или внутреннем совместительстве) потребуется подтверждение квалификации для каждой категории работ по соответствующей совмещаемой должности (штатной клетки).

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.