Возникла ситуация: на данный момент на объекте установлена спринклерная система пожаротушения, спроектирована согласно СП 5.13130.2009, между оросителями максимально допустимое расстояние в 4м. Но в связи с введением в действие обновленного СП 485.1311500.2020 возникла дилемма: согласно новому СП 485, расстояние между оросителями не должно превышать 3,5м. как быть?
Ответы (2)
1) Вообще-то, СП 485.1311500.2020 регулирует проектирование АУП, но он не касается вопросов эксплуатации ранее введённых в эксплуатацию систем. В разделе 1 «Область применения» СП 485.1311500.2020 так и указано, что этот Свод правил устанавливает нормы и правила проектирования установок пожаротушения автоматических. В пункте 1.2 уточняется, что он распространяется на проектирование таких установок. 2) Но отдельные ГПНщики с МЧСниками думают иначе. Когда начинает идти речь о, скажем так, старых зданиях, то вспоминают п.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ где определено, что если новые положения закона вводят более высокие требования, чем действовавшие ранее, то в отношении объектов, введённых в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до вступления в силу этих положений, применяются ранее действовавшие требования. НО!!!! Это требование касается только конструктивных, объёмно-планировочных и инженерно-технических характеристик здания. АУП к инженерно-техническим характеристикам здания не относится. Требования к противопожарному режиму эксплуатации объекта, в том числе к противопожарному содержанию помещений, например по ППР-1479, применяются в полном объёме. 3) Так что, Вам лучше зайти в Ваш Госпожнадзор и там конкретно проконсультироваться по Вашему действующему проекту.