Добрый день.
Помогите разобраться, пожалуйста.
В помещении есть 2 выхода на улицу. Сейчас установлены обыкновенные двери пластиковые для улицы двухстворчатые.
Сейчас планируется ремонт и замена данных дверей. И служба АХО меня уверяет, что данные новые двери должны быть противопожарными. А я задаю вопрос: зачем, если выход предполагается наружу (на улицу)? В итоге возник спор и я начала сомневаться.
Подскажите, пожалуйста, они реально должны быть противопожарными?
Ответы (2)
- А назначение объекта какое? 2. Их ставят в тамбур-шлюзах, для разделения пожарных отсеков или секций здания. 3. А в проектной документации что-нибудь прописано про входные двери? 4. А если уж руководство хочет поставить, то поставьте. Деньги же не Ваши личные. Можете поставить Металлические противопожарные двери с пределом огнестойкости 60 минут. Однопольная (с одной створкой) - примерно 17 500 рублей, двупольная - примерно 50 000 руб. Но это уже, как я уже глаголил, от назначения Вашего объекта зависит.
п. 5.4.4 СП 2.13130.2020 Класс пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих
конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе
зенитных, не нормируется. Пределы огнестойкости таких конструкций
не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при
нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных
преградах.