Добрый день! У нас на пожарных щитах размещены огнетушители (ну как-то с древних времен повелось-есть они и есть). На днях прилетает вопрос "А почему у вас огнетушители на ПЩ? Согласно норм комплектации из Правил противопожарного режима огнетушителей быть не должно". Сижу и думаю, в Правилах их действительно нет. Понимаю, что они не лишние (больше - не меньше). Можно ли сослаться на какой-либо документ что их наличие обосновано? Внутренние инструкции и приказы не подойдут - там ничего нет. Создавать ЛНД сейчас - не вариант, наличие огнетушителей уже выявлено - необходимо обосновать почему они были там размещены.
Ответы (3)
Если без ссылки на НЛА, то логично, что пожарный щит - это "точка доступа" к средствам борьбы с огнем, а огнетушитель - его ключевой элемент.
Тем более, что огнетушители должны устанавливаться в доступных и обозначенных местах. ПЩ - это доступно и видно издалека.
Так все же "просто встал вопрос" или "ГПНщик тыкнул"? Если нужны замечания-нарушения, прицепится обязательно: 1). После введения в действие ППР-1479 и ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений.Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению......", а также отмены СП 9.13130.2009, огнетушители не размещаются на пожарном щите, потому что пожарный щит предназначен для размещения немеханизированного пожарного инструмента (п.410 ППР-1479), а не первичных средств пожаротушения, к которым относятся огнетушители (п.п. 1.1. ГОСТ Р 59641-2021). 2) Да и по местам размещения огнетушителей согласно п.4.9 ГОСТ Р 59641-2021: Огнетушители следует размещать на объекте защиты таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей и пр. Тем более, если у Вас ПЩ с огнетушителями на улице висел. 3) И можете сие прописать в Инструкции о мерах ПБ в организации, когда будете новую инструкцию клепать.