На газобаллонном оборудовании пропан 50л, манометр должен быть 0,6 МПа?

Опубликовано 5 месяцев назад

Здравствуйте, у меня такой вопрос написали вот такое нарушение "На входе в редуктор установлен манометр со шкалой (0,6 МПа), не обеспечивающий возможность измерения максимального рабочего давления в баллоне 1,6 МПа.

НТД п.580 Приказ Ростехнадзора № 536

МП- на входе в редуктор установить манометр со шкалой, обеспечивающий возможность измерения максимального рабочего давления в баллоне.

У меня вопрос почему нельзя устанавливать манометры со шкалой 0,6 МПа рабочего давления, как регламентировать это нарушение в правовом смысле?

Ответы (2)

5 месяцев назад· #2

Добрый день!

А чем вас не устраивает п.580 который вы написали, для регламентирования нарушения?

Татьяна Гор.Модератор
5 месяцев назад· #3

⮑ Дмитрий Может вам поможет разобраться этот документ -Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 032/2013).

Ваш ответ