Добрый день, нужно ли обучать сотрудников на 2ю группу по ЭБ, кто работает с дрелью, болгаркой, шуруповертом? допустим работник СТО должен иметь вторую группу? по сути в обычной жизни мы же не обучаемся на 2ю группу. Если можно ссылки на законодательство. Спасибо.
Ответы (4)
ПОТ ЭУ
2.3. Работники, относящиеся к электротехническому персоналу (из числа специально подготовленного персонала, организующего и осуществляющего монтаж, наладку, ремонт, эксплуатацию, техническое обслуживание, управление режимом работы электроустановок) и электротехнологическому персоналу (из числа персонала, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (электросварка, электродуговые печи, электролиз и другое), использующий в работе ручные электрические машины, переносные электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание Правил в объёме не ниже II группы по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением № 1 к Правилам), а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением № 1 к Правилам.
Если вы уверены, что ваши работники не будут работать в помещениях с повышенной опасностью с электроинструментом I класса, то достаточно в инструкции по охране труда при работе с конкретным или несколькими электроинструментами установить минимальную группу I.
Если вы не уверены в помещении, в котором они могут оказаться, то по прежнему можно установиться минимум I группу, но в этой же инструкции запретить работать в помещениях с повышенной опасностью.
Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н
44.2.К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II по электробезопасности.
Класс электроинструмента указан на корпусе или в паспорте или в руководстве по эксплуатации.
Помещения повышенной опасности выглядят так (ПУЭ):
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
- сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
- высокая температура (см. 1.1.10);
- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) с другой;
Обратите внимание: почти какие угодно полы без покрытия добавляют повышенную опасность в помещение
Таким образом: при работе, например, с дрелью (если она I класс), стоя на бетонном полу - необходима минимум II гр. по ЭБ. Этот минимум так же необходимо указать в инструкции по ОТ.
При работе с УШМ и шуруповёртом обучения (и проверки знаний) по ЭБ можно запросто избежать (т.к это II и III класс соответственно)
Будете ли вы делить людей на сорта - кому можно пользоваться дрелью, а кому нет? Конечно не будете.
Остаётся либо обучать на II по ЭБ, либо избавиться от инструмента I класса.