← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Можно демонтировать старую угпт, при невведении новой угпт?

Solucionis
Опубликовано 6 месяцев назад

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно-ли провести демонтаж существующей установки газового пожаротушения, при невведенной в эксплуатацию вновь смонтированную установку газового пожаротушения? Если можно, ссылку на норму (НПА).

Ответы (3)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
6 месяцев назад· #2

⮑ Solucionis Нет такого пункта, потому что объект без системы пожаротушения не должен быть.

Обычно проводят сразу демонтаж-монтаж в рамках договора, при этом объект не должен эксплуатироваться. Только тогда вопросов не будет.

Светлана Подберезина
6 месяцев назад· #3

⮑ Solucionis Демонтаж старой установки газового пожаротушения (УГП) разрешен, если новая установка прошла комплексное опробование, принята в эксплуатацию, и ее работоспособность подтверждена актами. Необходимо обеспечить непрерывную защиту объекта, исключив перевод систем в ручной режим (см. п. 3 ст. 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

ОЛ
6 месяцев назад· #4

⮑ Solucionis

А причины демонтажа старой системы? Почему меняете на новую?

Как вариант (если для вас такое приемлемо): выводите из эксплуатации объект защиты отдельным приказом, а далее спокойно демонтируете и монтируете в удобном для вас порядке.

Второй вариант: издать приказ об обеспечении мер пожарной безопасности на период отсутствия газового пожаротушения. Тут надо будет прям хорошо подумать чтобы прописать все мероприятия и при этом они должны быть . Это и наблюдение, и возможно выставление дежурного персонала, добавление огнетушителей, и обесточивание по максимуму и т.д. Тут уже сложно что-то посоветовать, так как непонятно о каком объекте речь.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.