← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Какие действия нужно проводить с огнетушителями ежегодно?

Опубликовано 6 месяцев назад

Добрый день!

В организации имеется 11 порошковых огнетушителей. В прошлом году 7 из них были перезаряжены, 3 прошли ТО, один новый.

Согласно п. 5.1.1 ГОСТ59641-2021 техническое обслуживание включает в себя ежегодную проверку, испытания и перезарядку. А п.5.1.7 того же ГОСТ говорит о том, что проверке подвергаются не менее 3% от общего количества. То есть, в этом году мне достаточно отправить на проверку 4 огнетушителя? И всё, больше никаких работ по ним так как срок перезарядки не подошел?

Но обслуживающая организация настаивает на техническом обслуживании всех огнетушителей, аргументируя, что проверка это лишь часть ТО. Так ли это?

P.S. После того, как сформировала вопрос, поискала обсуждения на сайте. Вопрос удалять не буду, проверьте меня - правильно ли я поняла, что техническое обслуживание и технический осмотр это разное. Техническое обслуживание это комплексное мероприятие по всему жизненному циклу огнетушителя. А вот ежегодно мы должны отправлять огнетушители в лицензируемую организацию на технический осмотр, и уже увозить на проверку со вскрытием можно не менее 3%? Т.е., выходит обслуживающая организация права?

Ответы (1)

SergeyЭксперт
6 месяцев назад· #2

⮑ yaforavod Здраствуйте.

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 10 октября 2025 г. № ИВ-117-4588-12-2 “О разъяснении п. 5.1.7 ГОСТ Р 59641-2021”

Рассмотрев обращение, поступившее по электронной почте в адрес ФГБУ ВНИИПО МЧС России, сообщаем следующее.

П. 5.1.7 ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" регламентирует: "на объектах защиты, оснащенных пятью и более порошковыми огнетушителями, ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей".

Минимальное количество проверяемых огнетушителей не может быть менее одного.

Соответственно, согласно требования п. 5.1.7 ГОСТ Р 59641-2021, на предложенном примере (если объект оснащен пятью порошковыми огнетушителями) требуется провести ежегодную проверку не менее одного огнетушителя.

Временно исполняющий

обязанности начальника института Э.М. Идрисов

В отношении оставшихся порошковых огнетушителей целесообразно проводить внешний осмотр и мероприятия, рекомендуемые производителем (п. 5 Письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.08.2025 N ИГ-117-1447-12-2).

© КонсультантПлюс, 1992-2026

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.