← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

На сколько критична вытяжка с большой скоростью?

mixxxa1995
Опубликовано 6 месяцев назад

Коллеги, нужна ваша помощь..

Для нужд производства спроектировали павильон для смешивания краски. В павильоне есть вытяжной вентилятор с напором 2200 м3/час. Трубы для вытяжки я взял диаметром 160 мм, однако в последствии выяснили, что в соответствии с СП 60.13330 допускается скорость 6-10 м/с, но в у нас 32 м/с.

Вы не могли бы подсказать насколько это критично?

Заранее спасибо!

Ответы (2)

Сергей Пронин
6 месяцев назад· #2

⮑ mixxxa1995 критично в том, что взрывопожароопасно, высокая скорость увеличивает статическое электричество, плюс пары растворителей

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
6 месяцев назад· #3

⮑ mixxxa1995

спроектировали

Трубы для вытяжки я взял диаметром 160 мм

А в проекте на этот счёт что сказано? В проекте и диаметр труб должен быть прописан. Если сделано всё строго по проекту, а на выходе такая история - обращайтесь к проектировщикам.

Ваш ответ