← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#здания и сооружения

Есть ли необходимость в ограждении кровли?

Опубликовано 6 месяцев назад

Доброго дня! Коллеги, подскажите пожалуйста, существует ли вообще такая необходимость делать ограждение (снегоудержатель) на крыше здания? Ситуация такая, во время схода снега с крыши, часть ограждения была повреждена, повисла, ее сняли. По идее нужен ремонт. Но сегодня директор мне говорит, узнай, а нужно ли это ограждение вообще нам? Вроде как теперь и необязательно, говорит. Кто-нибудь в курсе? Может, есть какие-то нормативные акты?

Ответы (3)

6 месяцев назад· #2

⮑ Людмила Если оно было, значит оно там нужно)

Зависит от уклона и высоты

Основные нормы установки ограждений

Уклон >12% и высота >7 м: Ограждение обязательно.

Уклон <12% и высота >10 м: Ограждение обязательно,

Правда эта инфа была в старых СП)

6 месяцев назад· #3

⮑ Людмила Директор прав лишь отчасти. Требования действительно менялись, но «совсем необязательным» ограждение не стало. Его наличие зависит от высоты здания и уклона кровли.

Согласно ГОСТ Р 54859-2011 и СП 118.13330.2022, ограждения обязательны, если:

  1. Высота здания более 10 метров, а уклон кровли до 12%.
  2. Высота здания более 7 метров, а уклон кровли свыше 12%.

Даже если по высоте вы «проходите» без ограждений, их отсутствие их отсутствие может затруднить и сделать дороже очистку кровли от снега с соблюдениеим требований охраны труда. Любые работы на крыше (чистка снега, ремонт антенн) без ограды становятся опасными. В случае падения рабочего или сосульки на прохожего, отсутствие ограждения станет отягчающим обстоятельством для директора.

Часто путают ограждения (перила) и снегозадержатели. Если снег сошел и повредил конструкцию, возможно, вам стоит восстановить ограждение, совмещенное со снегозадержанием, чтобы ситуация не повторилась.

Просто снять и забыть нельзя, если здание выше 2-3 этажей. Штраф от ГЖИ или технадзора за ненадлежащее содержание здания прилетит при первой же проверке.

Правильный ход чсобытий. Назначаете ответственного за содержание здания (отсутствие его = штраф 700 000), создаетет комиссию и дважды в год проводите осмотры зданий, чтобы определить как оно подготовлено к зиме и как из нее вышло. Во время всенненго осмотра актируются все дефекты и составляется план ремонта. Проектные решения должны быть полностью восстановлены. Если по проекту были ограждения из дюймовой трубы или снегозадержатели из прутка - нужно их восстановить.

OlkaЭксперт
6 месяцев назад· #4

Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 27.06.2023)

7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.