Добрый день! К какому класса пожара относится строительная площадка. Это нужно для определения нужно или нет установки пожарного щита

Ответы (3)

7 месяцев назад· #2

⮑ ola1980pavlova Обычно это все прописывается в ПОСе

May DayЭксперт
7 месяцев назад· #3

⮑ ola1980pavlova "класс пожара" зависит от объекта. Колхозным языком: из чего он сделан и что в нём хранится. На каждом отдельном объекте строительной площадки разный класс.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

  1. ...Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению N 6

Убедитесь, что он вам действительно нужен т.к пожарный щит это пережиток прошлого и "чьи-то хотелки". Никто не бегает по стройке с вёдрами с водой из реки и не кидает лопатой песок в огонь.

410.Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Убедитесь что на стройплощадке вы занимаетесь именно огневыми работами в помещении.

Статья 141.4 ГК РФ. Помещения как недвижимые вещи.

  1. Образование помещений и машино-мест в объектах незавершенного строительства не допускается.

Возможно ваши "помещения" не считаются помещениями, пока вы не завершите стройку, соответственно пожарный щит там не требуется

7 месяцев назад· #4

1) Строительная площадка - скорее всего Г и Д. а)Умеренная пожароопасность (Г) — если на площадке находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. б) Пониженная пожароопасность (Д) — если в площадке находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 2) Для категорий «Г» и «Д» используются пожарные щиты ЩП-А, ЩП-В или ЩП-Е (в зависимости от очагов пожара). Один на 1800 кв.м, согласно Приложения № 6 к ППР-1479. Участки, где регулярно выполняются сварочные и другие огневые работы — обязательное наличие одного передвижного щита типа ЩПП. На стройке лучше поставить два щита на основном входе (въезде) и запасном. 3) Как говорится, к слову: ЩП-А устанавливается на площадках, где хранятся и используются твёрдые предметы преимущественно органического происхождения (хлопок, бумажная и текстильная продукция, пиломатериалы). ЩП-В используются легко воспламеняющиеся жидкости и газы. ЩП-Е устанавливается на участках с электрическими установками. 4) В итоге - Вам нужны ЩП-А.