Закупили огнетушители ОП-4, а положены ОП-5, что делать?

ND
Опубликовано 7 месяцев назад

У нас в организации были закуплены огнетушители ОП-4. Далее был заказан расчет огнетушителей у подрядчиков, они прописали, что нам положены огнетушители ОП-5 и ОУ-5. Нам менять все огнетушители ОП-4 на ОП-5?

Ответы (5)

OlkaЭксперт
7 месяцев назад· #2

Докупите ОУ-5 и ОП-5 к уже имеющимся, чтобы сравнять массу огнетушащего вещества по расчету, а со временем замените по тихоньку на нужные.

7 месяцев назад· #3

Ничего страшного. Всё нормально. 1) "Закупили огнетушители ОП-4, а положены ОП-5"... В данном случае исходят от количества огнетушащего вещества....2) Тип огнетушителя в зависимости от класса пожара определили как порошковые, которые являются универсальными и которые применяются для тушения твёрдых, жидких, газообразных веществ, а также электроустановок под напряжением.... Для огнетушителя ОП - 5: 5 это 5 кг — масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ) порошкового огнетушителя ОП-5 (з) АВСЕ. 2) Расчёт количества огнетушителей определяется по площади помещения с учётом того, сколько квадратных метров покрывает один огнетушитель. Для подсчёта среднего количества огнетушителей: 1 кг огнетушащего вещества (ОТВ) на 25 кв. м площади помещения. Или можете в поисковике набрать: "Калькулятор расчета количества огнетушителей по площади" и докупите необходимое количество огнетушителей (количества огнетушащего вещества в огнетушителях). Только не надо "миллилитровать" количество ОТВ. Больше огнетушащего вещества можно, меньше нельзя. Да и точно соблюсти соответствие количества ОТВ (огнетушителей) площади помещения вряд ли получится.

ОЛ
7 месяцев назад· #4

⮑ ND Далее был заказан расчет огнетушителей у подрядчиков

Ого! Это что-то новенькое.

А эти же подрядчики могут пересчитать на ОП-4? Или это доп деньги?

Аргумент причин пересчета (пример): наличие женского персонала, поэтому необходимо снизить вес огнетушителя.

7 месяцев назад· #5

Заняться больше не чем, что ли. Если собственники здания, да и арендаторы которые заботятся о своем бизнесе, накупят этих огнетушителей от души. Сколько по жизни не работал огнетушителей понатыкивали где только можно... До смеха порою доходило.

Первый раз вижу, что кто то смотрит на расчет подобных расходников. Вы своему РБ скажите , что бы покупал не раздумывая, ведь еще тренировки будут, надо людям показать как пользоваться, пусть потренируются. Потом обслужите, заправка копейки стоит. Пусть на другом экономит.

7 месяцев назад· #6

⮑ ND В большинстве случаев вы можете оставить ОП-4, просто их потребуется больше по количеству, чем ОП-5. Нужно лишь скорректировать их количество в спецификации.

В нормативах (ППР РФ) указывается минимальный ранг (эффективность), а не модель. У ОП-5 ранг обычно выше (например, 3А вместо 2А). Если по расчету вам положен ранг 3А, то один ОП-4 его не заменит, но два ОП-4 перекроют эту потребность с запасом.

ОП-4 содержит 4 кг порошка, ОП-5 — 5 кг. То есть, вместо 4 огнетушителей ОП-5 нужно поставить 5 штук огнетушителей ОП-4. В дальнейшем постепенно замените все ОП-4, но это не обязательно.