← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#4 группа по электробезопасности

какую присвоить группу после 4 до 1000?

УЛ
Опубликовано 7 месяцев назад

Добрый день! Подскажите пожалуйста у ряда членов комиссии имеется группа по электро 4 до 1000. Своим сотрудникам присваиваем 2 и 3 до 1000. В близжайшее время членам необходимо подтверждать свою группу, могу ли их направить на 4 свыше 1000 в ростехнадзор, и смогут ли они продолжать участвовать в комиссии для присвоения и приворки знаний работников которым необходима 2 и 3 до 1000

Ответы (2)

AN
7 месяцев назад· #2

⮑ Ульяна

Добрый день.

п. 2.3 ПОТ ЭЭ

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.

А так смогут и II, и III продолжать присваивать даже с III до и выше 1000В.

Olka
OlkaЭксперт
7 месяцев назад· #3

Начинать присвоение группы выше 1000В нужно с 3. Самостоятельно вы это сделать не сможете, если у вас нет хотя бы одного члена комиссии с группой выше 1000В. То есть по текущей ситуации направляете своих членов комиссии сдавать на 3 группу выше 1000В, а на будущий год отправите на 4 до и выше 1000В (если не пойдете сдавать внепланово через 3 месяца).

Принимать экзамены они будут в праве.