← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Ребят, скажите пожалуйста, вы ежеквартальную проверку огнетушителей проводите?

mari_23011989
Опубликовано 8 месяцев назад

Добрый день, уважаемые коллеги!!! После отмены СП, мы все же проводим ежеквартальную проверку огнетушителей или нет? В паспорте Яжпожинвест на огнетушитель ОП-8 они вроде как ссылаются на СП (или не ссылаются если говорить о ежеквартальной проверке):

Порядок работы, техническое обслуживание:

6.3. Перезаряжать огнетушитель не реже 1 раза в 5 лет. Техническое

обслуживание согласно СП 9.13130.2009

6.4. Проверять наличие давления в пределах зеленой шкалы индикатора

не реже 1 раза в квартал.

6.5. В случае падения давления произвести подкачку на станции технического обслуживания.

Если все же оставляем ежеквартальную проверку, то вносим ее и в карточку огнетушителя (под карточкой табличка о проведенном ТО) и в журнал ЭСПЗ???? О боги, у меня 300 огнетушителей, я буду писать эту ежеквартальную проверку и в карточки и в журнал ЭСПЗ круглые сутки. (карточку огнетушителя приложила). Можно же карточки вести в электронном виде, а как придет проверяющий распечатать ему запрошенную карточку расписаться в ней и дать на проверку????

kartocka-ognetusitelya.docx
30kB

Ответы (4)

Владимир Беликов
8 месяцев назад· #2

1) Периодические (ежеквартальные) проверки, не требующие вскрытия огнетушителей, могут проводиться ответственным за пожарную безопасность на объекте. К таким работам относятся: контроль состояния огнетушителей; проверка места установки и надежности крепления; оценка доступности подхода к огнетушителям; проверка наличия и читаемости инструкций.... Т.е. ответственный подошел, пыль смахнул, запись сделал. Всё... У меня в каждом подразделении они назначены. Если надо, у меня приказ о назначении ответственных от прошлой жизни остался. Кстати, если у Вас несколько объектов (зданий), то ответственный должен быть в каждом здании, согласно п.4 ППР-1479. 2) Можете листануть разъясниловку-письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11 августа 2025 г. № ИГ-117-1447-12-2 "О разъяснении обращения".

ЕЛ
7 месяцев назад· #3

Ежеквартальную решила оставить. Даже для того что бы понимать где стоят и в каком состоянии. У нас много огнетушителей. Но все в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты прописала. Что бы было удобнее быстро заполнять.

zurnal-ekspluatacii-protivopozarnyx-sistem-forma-pustaya.docx
191kB
ОЛ
7 месяцев назад· #4

⮑ mari_23011989 О боги, у меня 300 огнетушителей

Ну два три дня раз в квартал примерно, при грамотной организации процесса.

Если для вас пожарная безопасность совместительство, то согласен, не позволительная роскошь.

А если пожарка в основе, то это еще не много.

Самое долгое - это обойти их все, повертеть, смахнуть пыль, особенно если они в шкафах.

Карточка на огнетушителе, поставить дату и расписаться дело на полминуты.

Журнал в электронном виде. Осмотр оформляем одной записью на все проверенные в этот день огнетушители. Операция стандартная, поэтому просто скопировали запись и изменили дату.

Ну и т.д.

Евгений Усов
7 месяцев назад· #5

⮑ mari_23011989 мы внутреннюю ежеквартальную проверку проводим по приказу, по каждому обособленному подразделению отдельно и делаем акты проверок. В журнал эти проверки не вносим.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.