← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#документы

Какая группа по эл.безопасности должна быть у сотрудника?

RI
Опубликовано 8 месяцев назад

В организации есть механик, совмещает должность машиниста ДЭС.. По совмещению присвоена 3 гр. по эл.безопасности, о чем есть протокол с наименованием должности. На должности механик должна быть 2. Достаточно ли иметь протокол с должностью по совмещению, или необходимо на механика также получить протокол, тогда запись в протоколе должна быть с какой группой?

Ответы (3)

DSPЭксперт
8 месяцев назад· #2

⮑ Rich мне кажется, надо было сделать как механику 3 группу и он бы мог заниматься всеми остальными делами.

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
8 месяцев назад· #3

⮑ Rich я за два удостоверения на каждую должность. Только не стала бы делать путаницу и обе должности по максимальной группе. Кстати, РТН так же принимает заявки на проверку знаний по ЭБ по разным должностям, выдавая в итоге два протокола:

п.47 Приказа 796: Внеочередная проверка знаний должна проводиться независимо от срока проведения предыдущей проверки знаний в следующих случаях:

  • при переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место), в другой филиал (представительство), структурное подразделение в пределах одной организации, если должностные обязанности (трудовые функции) работника по новой должности (рабочему месту) требуют дополнительных знаний отраслевых актов и инструктивно-технических документов;

Тем более, что удостоверение содержит строку "Должность".

ДЕ
8 месяцев назад· #4

Прежде чем давать механику 3 группу изучите приложение №1 Правил по охране труда при эксплуатации ЭУ N 903н (ПОТ ЭЭ).

Согласно данному приложению, чтобы получить группу выше 2-й необходим стаж работы в ЭУ. Если у механика нет стажа работы в ЭУ то 3-ю группу ему вы присвоить не можете.

Еще вопрос, зачем ему 3 группа? Что входит в его обязанности касательно ДЭС?

Если он просто нажимает кнопку запуска, доливает топливо и т.д. то достаточно 2 группу и права электротехнологического персонала. Если он занимается каким-то сложными переключениями и т.д. то согласно п.3.2 ПОТ ЭЭ нужна уже 3 группа и права оперативного персонала.