← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#ответственность

может ли обесточить рубильником сотрудник без удостоверения по ЭБ?

ДА
Опубликовано 8 месяцев назад

Всем привет!

Составляю приказ порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня для островных магазинов/бутиков, к-ые по всей России.

Могу ли назначить отв за обесточивание управляющего, у которого 1ая группа по ЭБ (инструктаж)?

  1. Ответственность за отключение электроэнергии в случае пожара и по окончанию рабочего дня, возложить на управляющего магазина ФИО., либо в отсутствие управляющего на месте, на продавца-консультанта, который работает в данный рабочий день.

Ответы (2)

DSPЭксперт
8 месяцев назад· #2

⮑ Дарья нет. 1 группа это НЕэлектротехнический персонал. Никаких рубильников. Только кнопку на чайнике нажать.

May DayЭксперт
8 месяцев назад· #3

Как указанно выше - не может рубильники трогать.

Вам нужно отходящий питающий кабель порезать и сделать его через кнопку. А кнопка где то на стене висит не внутри электрошкафчика. В электрошкафчик тоже без группы по ЭБ лезть нельзя.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Смысл кнопки такой, что вы в общем то можете обесточить что хотите без риска электротравмы.

Так везде делают на складах (кто очень честный), потому что склад должен обесточиваться чем то, что установлено за пределами склада. Под вашу ситуацию аналогичное решение

300-500 руб цена вопроса

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.