← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#другое

Допускается ли размещать старую оргтехнику на цокольном этаже?

АГ
Опубликовано 9 месяцев назад

Коллеги, добрый день.

Возникла необходимость где-то разместить нерабочую оргтехнику и компьютеры. Свободное помещение нашли на цокольном этаже (есть окна) нашего офисного здания (здание 1952 года).

Знаю про п.16 ППР, но там есть оговорка, что допускается, если это установлено документами по пожарной безопасности. Вот у меня вопрос - какими документами?

У нас есть планы БТИ от 1997 года, где это помещение не обозначено как склад, зато есть подвальное помещение, указанное как "склад". Можем ли мы это подвальное помещение использовать как склад?))

Или же планов БТИ недостаточно для обоснования "разрешения" и нужно что-то еще?

Помогите))

Ответы (3)

Ирина2054
9 месяцев назад· #2

Склад должен быть отражен в проекте МПБ + должна быть рассчитана категория по ПБ + пожарная сигнализация

(скорее всего если склад в подвале, то нужны будут еще и противопожарные двери).

Владимир Беликов
9 месяцев назад· #3

1) Они у Вас на стеллажах? Стеллажи и шкафы должны быть из негорючих материалов. Если стеллажи деревянные, то они должны быть обработаны огнезащитным составом. Между штабелем (стеллажом) и стеной должно быть не менее 0,7 м, между штабелем и перекрытием — 0,5 м, между штабелем и светильником — 0,5 м, между светильником и сгораемой конструкцией — 0,2 м. 2)Согласно приказа Минприроды РФ от 11.06.2021г. №399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I–V классов опасности» отходы электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства, должны храниться в специализированных объектах хранения — помещениях, оснащённых воздухообменной вентиляцией и средствами пожаротушения. 3) Пунктом 16 Правил противопожарного режима запрещено использовать подвальные, технические и цокольные этажи для хранения оборудования, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. Исходя из этого, Может Вам приказом по организации определить место хранения этого пока не списанного оборудования?

Сергей Пронин
9 месяцев назад· #4

⮑ Агата а вы собственник здания? или в аренде?

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.