← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#план эвакуации

Входная дверь в группе детского сада открывается внутрь?

Опубликовано 9 месяцев назад

Добрый день! Подскажите пожалуйста.

В детском саду входная дверь в группу открывается внутрь помещения. Очень не удобно, места совсем мало. По плану эвакуации дверь (отмечена желтым) должна открываться в коридор, верно? На какие документы я могу сослаться, кроме плана, в случае подачи обращения заведующей сада на исправление? Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ответы (6)

9 месяцев назад· #2

Согласно требований пункта 4.2.22 Свода правил 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (приказ МЧС РФ от 19.03.2020г. №194), двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, должны открываться по направлению выхода из здания.

ЕленаЭксперт
9 месяцев назад· #3

пп. "д" п. 27 Правил противопожарного режима и п. 4.2.22 СП 1.13130.2020

КонстантинЭксперт
9 месяцев назад· #4

⮑ Дарья Сам по себе план эвакуации не является документом. Он разрабатывается на основе принятых проектных решений. Вы можете сослаться на:

  1. Проектную документацию на здание (раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", в подразделе "Д" должны быть описаны условия открывания дверей для целей эвакуации). Если такая документация конечно имеется, а не потеряна..
  2. Нормы. СП 1.13130.2020

4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);

в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;

г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;

д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны IА, IБ, IГ, IД, IIА);

е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания;

ж) помещений с горючими пылями категории Б по взрывопожарной опасности.

ИЛ
9 месяцев назад· #5

В данном случае указанная дверь не является эвакуационным выходом ФЗ 123 ст 89. и соответственно направление открывания не нормируется. А открывается в сторону помещения она для соблюдения нормативной ширины горизонтальных участков путей эвакуации СП 1 п 4.3.3, 4.3.4

9 месяцев назад· #6

в нашем саду точно такая же история.

ОЛ
9 месяцев назад· #7

⮑ Дарья Очень не удобно, места совсем мало.

А почему вы через нее эвакуируетесь? У вас по плану есть короткий путь на улицу.

Поменяв направление этой двери вы уменьшите ширину коридора и создадите препятствия для других эвакуирующихся.

Посмотрел еще внимательнее. Согласно вашего плана, через вас эвакуируются люди из коридора. Получается дверь уже установлена с направлением по направлению эвакуации.

Ваш ответ