Добрый день, коллеги! Руководство поручило обосновать требование об обязательном присутствии ИТР при выполнении работ повышенной опасности по наряду допуску. Не ОПО, не энергетика.
Выполнение ремонтных работ в ночное время. Руководство хочет убрать мастера с ночной смены. Приводят в пример правила по ОТ при работе в ОЗП. Исполнителем работ может быть рабочий , исполнитель работ обязан находится на месте производства работ и не может его покидать. Не нашел прямого указания в правилах по ОТ на обязательное присутствие ИТР при работах по наряду (не ОПО и не энергетика).
Может вы подскажите такую норму.
Ответы (4)
Доброе утро!!!
Да, руководитель работ (ответственный руководитель работ), особенно при работах повышенной опасности (по наряду-допуску), должен находиться на месте проведения работ постоянно, чтобы обеспечивать безопасность, контролировать выполнение мер безопасности, проводить инструктаж и оперативно реагировать на изменение условий, иначе он не сможет выполнять свои обязанности по надзору. Приказ Минтруда не устанавливает это прямо, но логика и требования безопасности подразумевают его обязательное присутствие.
Но скажу как у нас на производстве, то руководителю работ не обязательно постоянно находиться на месте проведения работ, у нас в приложении к наряду допуску есть обязательное условие проверка рабочих мест руководителем работ раз в 4 часа с соответствующей записи в приложении, ФИО руководителя, дата проверки, время и подпись, к примеру в 9:00 приступили к работам сделал запись в приложении, далее раз в 4 часа то бишь в 13:00
Но есть одно но, если в наряде больше 6 работников, то обязательное постоянное присутствие руководителя работ,если он отлучается, то работы останавливает, к примеру на перерыв, перекур.
Здравствуйте! Какие конкретно работы входят в ремонтные? Огневые, на высоте и пр.? Роли по наряду-допуску могут быть разными, в зависимости от вида работ повышенной опасности. Соответственно и требования к этим работникам тоже разные.
Не правильно ориентироваться на условное ОЗП, просто потому что вам понравились условия.
Плюс не все РПО можно вообще ночью выполнять. Или у вас ночью - в производственном помещении с нормальным освещением?
Добрый день!
Есть интересная Инструкция РД 34.03.234-97 (даже действующая), в которой есть интересные пункты:
2.10: При выполнении работ повышенной опасности бригада (звено) должна состоять не менее чем из двух человек, включая ответственного исполнителя работ.
2.7: Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, мастера, бригадиры (звеньевые), прошедшие обучение и проверку знаний правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и настоящей Инструкции.
2.9 С момента допуска бригады (звена) к работе повышенной опасности ответственный исполнитель работ должен находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за работой членов бригады (звена) и выполнение ими мер безопасности.
Ответственный исполнитель работ не имеет права покидать рабочее место. В случае возникновения такой необходимости его обязан заменить ответственный руководитель работ. При невозможности замены работы должны быть прекращены, а рабочие выведены ответственным исполнителем (руководителем) из опасной зоны.
Ответственный руководитель из числа ИТР (высота) организует, проверяет и т.д. но его обязательное постоянное присутствие на месте производства работ не прописано.
так как же ИТР будет проверять если он вообще не будет работать в эту смену.
оформил наряд , организовал, и ушёл спать домой спокойно?
я бы на месте ИТР вообще отказалась подписывать такой наряд.
В моей практике было 2 смертельных случая (два смертельных КАРЛ!!!), при проведении РПО , и в обеих ответственный руководитель отсутствовал на месте производства работ. Один раз это были работы в ОЗП, а второй случай работы на высоте.
руководителю работ (работы на высоте) дали 3 года условно! и то только по тому, что наряд -допуск был, ППР был, СИЗы для работы на высоте тоже все были , даже на крыше , где велись работы, были точки анкерного крепления с натянутым леером за который было предписано крепится страховочной привязью.
А по н\с в ОЗП ели ушёл от уголовки. Там он одновременно в 3 местах был ответственным руководителем. Пока бегал по другим РПО , сварщик в работавший в колодце нарушил всё, что можно нарушить , и сгорел.
Правда это было давно, лет 20 назад.
Но сейчас , если, что то случится ответственного руководителя точно посадят.