← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#средства пожаротушения

нужна ли лицензия МЧС на замену трубы пожарного крана?

ПО
Опубликовано 10 месяцев назад

Добрый день! В производственном здании имеется трубопровод для хозяйственно бытовых нужд к которому присоединены пожарные краны, труба которая идет к пожарному крану сгнила и необходима ее замена. Нужна ли лицензия МЧС для проведения этих работ? На что ссылаться с нормативной точки зрения нашего законодательства?

Ответы (3)

Olka
OlkaЭксперт
10 месяцев назад· #2

15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Я так понимаю лицензирована, к тому же нужно будет провести испытания после ремонта на водоотдачу

Константин
КонстантинЭксперт
10 месяцев назад· #3

⮑ Пожинженер Все работы связанные с противопожарным водоснабжением - лицензируемый вид деятельности.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 02.10.2025) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". В приложении пункт 3.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54 последний абзац К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

ОЛ
10 месяцев назад· #4

⮑ Пожинженер Нужна ли лицензия МЧС для проведения этих работ?

Если с буквы закона, то да нужна.

Но так как это пограничная зона, то возможно совместить. Вы под руководством компании с лицензией перевариваете трубы, а лицензиат проводит испытания.

Ключевой момент контроля - промывка системы после сварки. Многие совмещают промывку с опресовкой. Как следствие шлам попадает в прокладки запорного вентиля пожарного крана и портит их. Еще видел как через ПК в обратную сторону опресовывают, это грубое нарушение, которое может привести к плачевным последствиям (нехилым расходом денег на ремонт).

Ваш ответ