Всем добрый день! Вопрос про электрощитовую в офисе. Третий день смотрю нормативку и сделала только три шага:
- п.5.4.20. СП 2.13130.2020 "Требования к ограждающим конструкциям...электрощитовых и др. пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соотв. с СП 4.13130"
- п 5.6.4.СП 4.13130.2020 "Размещаемые в зданиях, соор. класса Ф4 части здания, ... помещения для инженерного и тех.обслуживания (я считаю, что электрощитовая к этим помещениям относится) следует выделять противопожарными преградами в соответствии с 5.1.2."
- п. 5.1.2. СП 4.13130.2020 "..помещения для инженерного оборудования.., .. системы электроснабжения подлежат категорированию"
Открываем СП 12.13130.2009. Электрощитовая - там висит 2 электрощитка и Вводно-распределительное устройство (ВРУ) - это помещение. Открываем таблицу 1 - Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Я предполагаю, что либо:
а) категория Г (умеренная пожароопасность) - негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
б) категория Д (пониженная пожароопасность) - негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
Основной источник возгорания - изоляция. И к сожалению, я сразу не додумалась попросить документы по материалу изоляции, ведь от этого же зависит расчет пожарной нагрузки, и соответственно, категория, не так ведь?
Хорошо, я рассчитаю пожарную нагрузку в щитовой, определюсь с категорией, а дальше что?
И даже если я вернусь к 5.1.2. СП 4.13130 только уже ко второму абзацу, то тут написано: "Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. Для помещений, размещаемых в двухсветном пространстве или атриуме и выполненных не на всю высоту этажа, должны также предусматриваться покрытия с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости перегородок с учетом предельного состояния по R."
Когда поняла, что на СП надежды нет, то решила быстро загуглить - на сайтах пишут, что огнестойкость двери должна быть EI60 (сохранять целостность и огнестойкость 60 минут). Каким образом они к этому пришли? Не обманывают ли ради продажи? Уже потерялась
Спасибо, что дочитали до конца!