← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Нужен ли огнетушитель в помещении с автоматической системой пожаротушения?

ТА
Опубликовано 11 месяцев назад

Коллеги, доброе утро, помогите разобраться у нас есть помещение достаточно небольшое в нем установлена автоматизированная система пожаротушения "Буран", но согласно п. 405 Постановления 1479 - Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил.

То есть, я правильно понимаю, что там по-любому должен быть еще установлен огнетушитель?

Ответы (3)

11 месяцев назад· #2

да

11 месяцев назад· #3

А у Вас помещения какой категории по пожопасности? Случайно не "Д"? Бывает, что и в такие помещения АПС с АУПТ протягивают. Сам видел, будучи в командировке на одном спецзаводе.Такие помещения, согласно п.401 ППР-1479, не обязательно оснащать огнетушителями, если их площадь не превышает 100 кв.м.

10 месяцев назад· #4

⮑ Татьяна Не обязательно.

Расчет выполняется для всего здания с учетом пункта 406. От этого пункта изначально необходимо отталкиваться

Ваш ответ