Хочу обратиться за помощью, замучили частые ложные сработки пожарной сигнализации. Буквально через день. У нас 2 корпуса, детский дом. Понятно, что дети здесь живут круглосуточно, пар из душой, запыленность, фены, дезодоранты и т.п. Периодически приходит инженер обслуживающей организации- чистит, протирает, продувает. МЧС нам уже инициировала проверку. Инженер говорит, что это нормальная ситуация, так как детский дом. МЧС ругается, говорят проблема в вентиляции загрязненной.. Я уже не знаю что делать, тем более, что раньше таких частых сработок не было.
Ответы (6)
Лупить обслуживающую пожарку организацию. Пусть ищут неисправность. Про вентиляцию чушь. Судя по тому что вы писали в прошлом вопросе, у вас срабатывают датчики не в душевой, а около душевой. Для того что бы датчик с другой стороны влажного помещения подработал, там кипяток должен литься))) Установить все помещения в которых происходит сработка, вероятнее всего всё таки неисправность АПС, либо постоянный внешний фактор например курение.
сталкивались с еще одной причиной - в извещателях могут селиться синатропные жители (тараканы), особенно около мест общего пользования
Я так понимаю, раньше такого не было, а теперь понеслась?
Значит к проектировщикам нет вопросов.
Вопросы к монтажу, обслуживанию и возможно к вашей организации.
- Обслуживающая компания должна сам провести обследование и выявить причины частых срабатываний. Удивительно, что они до сих пор этого не сделали. В стандартном договоре должно быть прописано прибытие представителя при ложном срабатывании и выявлении причин.
- Возможно нарушение правил монтажа. Дерьмовые скрутки. Они как раз начинают давать косяки на систему на третий четвертый год эксплуатации. Или любимые всеми "ваги", которые по Российским правилам относятся к обслуживаемым контактам (но кто бы их обслуживал). Тоже с контакторами на винтиках. Еще бывает банально нарушение изоляции кабелей в местах прохождения через стены или потолки, там металлопрофилем могут немного надсечся и коротить на каркас.
- Возможно у вас делался ремонт и что-то добавилось. Например теже профили. Или при ремонте немного повредили кабель. Или добавили кондей или приточку которые дуют на датчики. Очень часто при косметическом ремонте датчики переносят (сначала снимаю, красят потолок и заново вешают, но уже на другие места. Или добавили светильников и в итоге датчики немного подвинули со всеми вытекающими. Попробуйте поинтересоваться у руководителей, не делалось ли чего в тех помещениях где идут сработки.
Насчет пара. Это вполне реально, если дымовой извещатель слишком близко стоит (у нас три года назад от микроволновок периодически срабатывал, пришлось комплексно решать). Тут три варианта:
- перенести датчик подальше
- Заменить дымовые ивещатели на тепловые (но это изменение в проект)
- Проверить алгоритм работы, если стоит сработка по одному датчику, то сменить на два. (но это тоже перепроект). Хотя возможно в проекте сработка по двум, а настроили вам по одному (вот у нас так с микроволновками и получилось).